arkadaşlar elimdeki asd-b2 delta frenli 400watt motor sürücü takım var bunu harici pozisyonlama kullanaraktan transistör çıkışlı delta DVPSS11T2 tarnsistör çıkışlı plcye nasıl bağlarım servonun
cn-1 soket bağlantısını gösterildiği şekilde yaptım varsa örn uygulama örneği yardımcı olurmusunuz
teşekkürler
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sayın mesut arkadaşım fast delta forumada üyeyim güzel bilgiler var ama kısmı ve yetersiz gelmekte hatta bazılarını servo konusunda anlamıyorum tavsiyen için çok teşeşkkür ederim
Sanırım plcnin digital çıkışlarını kullanarak sürücüye haraket vermek istiyorsunuz doğru mu anladım ?
Eğer öyle ise sürücüye bağlanıp giriş çıkışlarına fonksiyon atamanız lazım. Örneğin 1. girişe sinyal geldiğinde 1000mm'ye git gibi. Soruyu doğrumu anladım bilemiyorum
cemal arkadaşım aynen dediğin gibi dvp 14 ss transistör çıkışlı plcnın y0-y1 çıkışlarını kullanaraktan bu işlemi yapacağım ama plc servo komutları olarak neyi nerede kullanacağım
servo ile ilgili ilk uygulama yapmaktayım ac ve dc motor dop panel vb gibi yazılımlarda sorunum
yok ama bu servo işi kafamı karıştırdı açıkçası yardımlarınız için çok teşekkürler
aytes
plc tarafında puls çıkış komutlarının olması gerek.Ben genelde servoyu fatek plc kullanarak sürüyorum ama delta da onda benziyor.Puls çıkış komutlarını kullanarak y0 servonun sign girişine y 1 de yom girişine bağlanacak.Zaten servo bağlantısı deltanın sitesinde var.Burada dikkat etmen gereken şey servonun p1.44 ve p1.45 parametreleri.erisi kolay zaten.