Asekron motor ptc uygulaması

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
880
Puanları
56
Sargılarının arasında termistör olmayan motorun metal gövdesine ptc bağlansa sıcaklıkla yanmalara karşı koruma sağlanabilirmi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Termistör, sargı sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır.
Sargının sıcaklığının artmasının ana nedeni normalden fazla çekilen akımdır.
Normal çalışma akımı da motorun ısısını artırır ama soğutucu pervane bu ısıyı
(sargılar için) güvenli sınırlar içinde tutar.
Sizin önerinizde ptc bu pervanenin oluşturduğu hava akımına maruz kalacağı için işe yaramaz.
Çözüm akımı kontrol etmek.
 
Motor aşırı yüke mazruz kaldığında veya iki faza kaldığında aşırı akım çekecek sargılar ısınacakdır.
Olaki pervane kırıldı, kapakdaki havalandırma delikleri tıkandı, bu durumda sargılar ısınacak, ptc de bu ısı değişikliğini hissedecek ve kntoktörü devre dışı bıraktırarak motoru durduracakdır. Ptc termik röleden daha uygun bir koruma uygulamasıdır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…