Ustam merhabalar yorumunuz için teşekkür ederim.
Bant sisteminde çalışan bir motor.Sabit devir çalışan bir motor değil data sheetinde
Full load 22 A
4/3 17 A
Gibi yüke bağlı olarak değişkenlik göstermekte.birazdan tam yükte akımını alıcam.Boşta akımı bantı çevirmesi 10 A..sistem durduğu için bant tam yükteyken tam yük akımını alamadım.20 24 A motor koruma şalteri var.tam yükte 17 18 A gibi çekerse 16 20 A termik kullanıcam.Fakat bunu akım korumayla 2.planda yapmak istiyorum.Farklı bir yolu sürücü kullanmadan muhtemelen yok.Sürücü de motor stall korumasından yapabilirim sadece diye düşünüyorum.teşekkür ederim yorumunuz için