Tüm bilgileri sürücüye doğru girdim. Gördüğünüz gibi etikette 220V üçgen bağlantı gözükmesine rağmen ben yıldız bağlantıya çevirdim. Bu şekilde devri daha hızlı çalıştı ve sürücüde hata oluşmuyor. Çallışmada problem yok ama benim bu durum kafama takıldığı için özellikle burada sormak istedim.Devirde nasıl sıkıntı yaşıyorsunuz bu motoru yıldız bağlarsanız süürücü bir süre sonra arızaya geçer motor akım,voltaj bilgilerini doğru girdiyseniz sürücü arızaya geçer.
Motor kw çok küçük kaç metre ve genişlikte konveyöre bağladınız bu motoru daha önce konveyör işleri yaptım bu motor rulo konveyör de 1-2 metre anca çalıştırır bant konveyörde konveyör boşken en fazla 1 metre çalıştırır tabi konveyörün genişliği de önemli!
Bazı parametreleri girmediyseniz düzgün çalışmayabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Siemens sürücüde de olması gerekiyor motor etiket bilgilerini sürücüye girmeniz veya sürücüye autotuning olarak motoru tanıtmanız gereriyor. Daha önce Schneider marka sürücüde benzer olay benim başıma gelmişti. Motor gücü, motor akımı, bazı sürücüler de cosq gibi parametrelerin sürücye girilmesi gerekiyor.
Schneider driverda benimde başıma gelmişti dediğiniz olay. Tanıtma yapmıştım.Bunda da bilgileri girdim.Bazı parametreleri girmediyseniz düzgün çalışmayabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Siemens sürücüde de olması gerekiyor motor etiket bilgilerini sürücüye girmeniz veya sürücüye autotuning olarak motoru tanıtmanız gereriyor. Daha önce Schneider marka sürücüde benzer olay benim başıma gelmişti. Motor gücü, motor akımı, bazı sürücüler de cosq gibi parametrelerin sürücye girilmesi gerekiyor.
Aşırı akım veya motorda ısınma yada driverda hata gelmiyor. Buda kafama takılıyor aslında. Yıldız bağlı çalışıyor ama hiç hata yokilgili motor monofaze beslemeli sürücüyle kontrol ediliyorsa üçgen bağlanmak zorunda. yıldız bağlanırsa asırı akım çeker, motor ısınır ve sürücü arızaya gecer.
Üstadım okuyorum cevapları. Oldukça yoğun bir tempodayım bu sıralar. Kusura bakmayın. Vermiş olduğunuz tüm cevaplar için çok teşekkürler.Sürücüye motoru tanıtın,(set-up) , ucgen ve yıldız baglantı seklini bildiginizi düşünüyorum.
Konveyör bandını az gevşetip, boşta calıştırın, sürücü ekranından akımı görün, boşta etiket akımından daha aşağı bir akım okuyuncaya kadar kayışı gerdirin. Hız/devir kontrolünü nerden yapıyorsanız ekrandan veya harici pot dan ıstedıgın makimum hıza cıkar kontrol et.
Belliki cevapları tam okumuyor veya beklediğiniz cevap gelmeyince umursamıyorsunuz.
Wild_for arkadaşımda bvnde motorun sürücüye tanıtılmasını gerektiğini ifade ediyoruz..
Doğrusu bu yıldız da motor yüksek akım çeker ve torku da düşük olur kompresör gibi tork isteyen durumlarda 220 volt da üçgen yazıyorsa siz yıldız bağlarsanız motoru yakarsınız veya sürücü arızaya geçer motor ayarları doğru değilse sürücüyü yakarsınızDriver 220V besleme girişli ise ve motor etiketinde 230V ÜÇGEN gözüküyorsa bu motorun üçgen bağlanması gerekmiyor mu ? Bizim motor ve driver devreye alma prensibimiz bu değil mi?