Asenkron Motorları Kaç Kw'tan Sonra Yıldız Üçgen Bağlamalıyız?

Katılım
14 Kas 2009
Mesajlar
37
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar kaç kw dan sonra motorları yıldız üçgen baglamaliyiz
 
Elektrık iç tesısat talımatnamesınde, 4 kw dan yukarı motorlara yıldız üçgen yol verilir, der ama; bu 60 yıl önceki şartlara göre yazılmış bir yönetmelikdir.
İşletme , trafo şartlarına göre bu değer değişmektedir. Elektrık aldıgınız noktanın yakınlıgı, besleyen trafonun gücü,vs vs..degerlendırmede etkendir.
 
11 kw ve üstü şeklinde değerlendirin, tabii yerine ve şartlarına göre farklılıklar gösterebilir 55 kw'ta direk üçgen yol veren tesis'te gördük, 5,5 kw'ta yıldız üçgen yol veren atölyelerde.
 
Merhabalar başka konu açmak istemedim aynı soru için buraya yazıyorum
7.5 KW ve 1m çapinda davul tipi fan, motoru için yıldız üçgen panoya gerek varmıdır.Yardimlarinizi bekliyorum.
Trafoda gerilim düşümü sorunu yok.
Esas amacımız pano dairesini soğutmak start stop neyle kontrol edelim.
 
Fan karakteristiği,yüksek moment gerektiren karakteristiktir.Özel trafonuz varsa,direkt start yapın.Elektrik kesintisinden çok etkileniyorsanız ve denetim altına alabileceğinizden ! eminseniz on/of çalıştırabilirsiniz.
Endişeniz varsa,start-stop kumananda yapabilirsiniz.
 