Asenkron motorlarda Demeraj'a göre Otomat akım değeri belirleme

uemun

Üye
Katılım
3 Eyl 2015
Mesajlar
44
Puanları
1
Merhaba,

Forumda demeraj ilgili aramalar yaptığımda eksiğiyle-fazlasıyla güzel bilgiler edindiğimi sanıyorum..
Ancak kafama takılan şu..
Örneğin bir teklif hazırlamamız gerektiğinde, elimizde motorun marka/modeli veya motor etiketi olmadığından bir araştırma yapıp o motorun demeraj akımını bilemiyoruz.
Genel olarak ilgili kW değerine göre, neredeyse standart olmuş Sigorta değerini yazıp geçiyoruz(Ör:15kw için 3x40A).
Bu durumdan dolayı da hiç kötümser bir geri dönüş almadık, alanı da duymadık..
Ama usulünce(anladığım usulce) yapmak istediğimizde de ilgili motorun akım değerinin 5-6 katı bir kesici koymak, hem kesicinin demeraj sonrası koruma yapmasını hem de işin maliyet kısmını aşırı etkilemekte..
Siz değerli forum sakinleri bu konuda nasıl bir yol izlemektesiniz? Bunun matematiği nedir?
 
C tipi Sigorta seçilmesi uygun değil midir ?
Motorlar için D tipi veya MKŞ olmalı.
Sadece gecikmeli tip (C veya D) olması yeterli mi peki? Seçilecek kesici akım değerinin, Motor Akım değerinden iki kat fazla olması da yersiz mi bu durumda? (yanlış bir cümle kurduysam Cahilliğime verin lütfen üstadlar..)
D tipi sigorta listelerde hiç görmedim gibi geliyor.. Araştıracağım..
Bizim için öncelik M.K.Ş.+Kontaktör ama müşteri talebi doğrultusunda Otomat+Kontaktör+Temik röle kombinasyonu da kullanabiliyoruz..
 
Küçük ( Max.15-20 kw ) motorlar için D
tipi olabilir.Büyük güçlü motorlar için MKŞ
olmalı.160 kw dan büyük motorlara 4-8 kA kısadevre açma akımından küçük şalterlerle ( soft starter ve sürücülü yolverme hariç ) motora yolverilemez ! D
tipi sigortalar,devre koruması ! içindir.Mo-
tor koruması için,ayrıca,termik koruma yapılmalıdır.D tip dediğimiz,kompakt tip
sigortalardır.
 
Sadece gecikmeli tip (C veya D) olması yeterli mi peki? Seçilecek kesici akım değerinin, Motor Akım değerinden iki kat fazla olması da yersiz mi bu durumda? (yanlış bir cümle kurduysam Cahilliğime verin lütfen üstadlar..)
D tipi Sigorta listelerde hiç görmedim gibi geliyor.. Araştıracağım..
Bizim için öncelik M.K.Ş.+Kontaktör ama müşteri talebi doğrultusunda Otomat+Kontaktör+Temik röle kombinasyonu da kullanabiliyoruz..
Sigorta v.s. değerini fazla seçtiğimizi varsayarsak, bu sefer motor'u besleyen kablo zarar görmez mi ?
Motor'a zarar'ı olmaz mı ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,832
Mesajlar
930,566
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355

Yeni konular

Geri
Üst