meraba arkadaşlar. bugün bitane ATS22D88Q soft starter aldık. 37 kw fan motoru için. ama daha önce hiç soft starter bağlamadım. tüm kullanam klavuzları yabancı dilde.. ayarlarını falan nasıl yapacam bilmiyorum. galiba bağlantısında izolasyon tarfosu da kullanılıyo(kumanda kısmında). elinde kullanma klavuzu olan varsa lütfen bana yardımcı olabilirmi. şimdiden teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
devreye ait kabloları kontrol edin. özellikle yumuşak yolverici motor arasındaki kabloları.
yumuşak yolvericiye mutlaka motor bağlı olmalı ve sargıları yanık olmamalı.
buraya kadar bi problem bulamadıysanız. yumuşak yolvericinin giriş-çıkış kablolarını söküp avomotre ile direnç ölçümü yaparak arızalı kutpu (tristor) net olarak bulabilirsiniz.
Merhaba arkadaşlar Scf arızası veriyor kısa devre arizasiymis direk termik atıyor hız kontrol cihazına bağlı termik atıyor.nedeni ne olabilir tesekkurler