Altivar71 in manuallerinde her bir datanın modbus adreslerinin belirtilmiş olması lazım. Bu adresleri biliyosanız 2 sekilde baglantı yapabilirsiniz delta plc ile.
1. yontemde herhangibir cevirici kullanmadan Delta plc nin 485 portu ile Altivar71 in 485 portu arasına pasif kablo baglantısı yapmanız. Hem surucuden hemde plc den 485 haberlesme parametrelerini aynı ayarlamanız gerek ( Örnegin 9600,7,e,1 gibi). Daha sonra plc den modread ve modwrite komutlarını kullanarak surucu ile haberlesebilirsiniz. (Ben bunu pek tavsiye etmem, hem cok yavas hem de programın scan time suresini uzatıyor.)
2. yontem bir opc server kullanmanız. Herhangibir opc ile modbus uzerinden surucunun parametrelerini okuyup yazabilir, gene aynı opc ile delta plc ile haberleserek veri alıp yazabilirsiniz. Buradada 2 alternatif var. Ya her iki cihaz icin birer adaptor alarak pc ile haberleseceksiniz yada 1 tane adapter alarak 485 network kuracaksınız.
Nacizane bilgilerim bukadardır. Umarım işinize yarar.