ATV 71

buton

Üye
Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
5.5 kw atv 71 sürücüyü kapalı cevrim çalıştırmak istiyorum .daha önce bu tarz uygulama yapan arkadaşlarım
parametre konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim..enkoder kartı 5 volt aldım.motorum 2.2 kw 1400 d/dk rediktörlü motor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
türkçe panelin varmı bilmiyorum ama türkçe panele göre anlatayım yoksa cevap yazarsın gösterge paneline göre anlatırım
öncelikle enkoder kartını sürücünün sağ bölgesindeki yerine tak ve enerjiyi kesip tekrar ver çünkü kartı takmadan geri besleme ile ilgili parametreleri göremezsin.
ANA MENÜ'ye gel oradan ERİŞİM SEVİYESİ parametresine gel İLERİ seçeneğini seç
daha sonra SÜRÜCÜ MENÜSÜNE gir oradan HIZLI DEVREYE ALMA parametresinden MAKRO AYARLARI 'na gir GENEL UYGULAMA 'yı seç ve oradan çık MOTOR KONTROL menüsüne gir
NOM MOTOR GÜCÜ parametresine gir motor etiket değerindeki kw 'ı gir
NOM MOTOR GERİLİMİ parametresine gir etiket değerindeki gerilimi gir
NOM MOTOR AKIMI parametresine gir etiket değerindeki akımı gir
NOM MOTOR HIZI parametresine gir etiket değerindeki d/d 'yı gir
MAKSİMUM FREKANS parametresine gir kullanmak istediğin en yüksek frekansı gir mesela100
OTOTANIMA parametresine gir ve seçili seçeneğini seçerek otomatik tanıma yaptır
enkoder le yani geri beslemeyle çalıştıracağın için yine MOTOR KONTROL menüsünden
MOTOR KONTROL TİPİ parametresine gir ve ( FVC ) seçeneğini seç
yine MOTOR KONTROL menüsünden ENKODER TİPİ parametresine gir eğer 4 faz saydıracaksan yani A Aüstü B Büstü saydıracaksan AABB seçeneğini seç eğer iki faz kullanacaksan yani A B ozaman AB seçeneğini seç .
yine MOTOR KONTROL menüsündeki ( DARBE SAYISI ) parametresine gir oradan enkoderin
pals sayısını gir mesela 1000
yine MOTOR KONTROL menüsünden ( ENKODER KULLANIMI ) parametresine gir oradan
( HIZ GRBS REG ) seçeneğini seç
motorunu çalıştırabilirsin eğer motor gürültülü çalışıyor ve devir almıyorsa motor fazlarını yer değiştir çünkü enkoderin sayma yönü ile motorun dönüş yönü bir olmayabilir bunun haricinde motor çok düşük devirde veya çok yüksek devirde fazla amper veya gürültülü çalışıyorsa AYARLAR menüsüne gir ve oradan HIZ ORANSAL KAZANCI parametresine gir oradaki değeri düş normale girecektir kolay gelsin.
 
ilgine teşşekür ederim panelim ingilizce.ama yazdıklarında yeterli
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…