Atv312 s7 1200 plc ile modbus bağlantısı kurmak

arnvtss

Üye
Katılım
6 Ağu 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba

Elimde Atv312 0,55kw 2 adet driver var. Ve s7 1200 plc ile modbus kurmam gerekiyor.
s7 1200 tarafında hiç bir problem yok modbus tester ile kontrol de ettim.Ancak ATV312 tarafında modbus tester cihazıya kontrol ettim ama hic bir veri gelmediğini gördüm
atv312 parametreleri:

CON=ADD=1
tbr=9600
tfo=8n1

Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
CTL​
LAC​
L3​
FRL​
NDB​
CHCF​
SEP​
CD1​
TER​
9600​
8N1​
yukarıdaki parametreleri girin
 
Somove lite programını ve bağılantı kablosunu kullanarak invertere bağılanıp istediğin konfigurasyon yapabilirsin
Program ücretsiz
kabloyu emanet ya da satın alabilirsin
Saygılarımla.
 
merhaba arkadaslar altıvar320u04m2c var elımde 0.37kw fakat hıc bır alarm yok. pottan parametrelere geçmıyor yanı confıg e bılgınız varmı dıger ıkısıne erısım var. confıg e gecmıyor
 