Sizdeki sürücünün, ilk referans alacağı yer olarak AI1 (yani 0-10V) seçili durumdadır. AI1 girişinde herhangi bir referans olmadığı ve dolayısıyla 0V olduğu için, sürücü hep 0V. olarak referans almaktadır.Bunu çözmek için:
CtL içindeki Fr1 parametresi AI2 olarak ayarlanmalıdır. Fr2 parametresini de AI1 olarak ayarlayın.
Ayrıca yine CtL içindeki CHCF parametresini de SEP olarak ayarlayın ki ileride 4-20 mA'i iptal edip, AI1 den 0-10V. referans verebilirsiniz.
Bir diğer konu da TcL içindeki rFC parametresini LI4 olarak değiştirirseniz, sürücü LI4 lojik girişinin 0 veya 1 olması durumuna göre FR1 ve FR2 arasında seçim yapar.Yani sürücünüz otomatik-manuel çalışma durumuna geçer.
İyi çalışmalar dilerim.