İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ismail krc arkadaşım yardımların için tşk ler bazen bizde bi yerlerde takılıyoruz sorma gereksinimi duyuyoruz haklısın 48,000 btü salon tiplerinde dediğin doğru fazlar değiştimi düzeliyor arıza kodunu tam hatırlamıyorum e6 olması lazım yanlış değilsem R S T fazlarından herhangi 2 tanesini değişiminde arıza düzelip kompresör çalışıyor başıma geldi ordan hatırladım
selam arkadasım ölcü aletin varsa eger su islemi yap klimayı sogutmada yada ısıtmada calıstır 3. dakika sonra dıs ünüte calısması gerekiyor dıs ünüte kılemens baglantı bölümünü ac orda 1.nötür 2. komprosör 3.fan motoru 4. dört yollu valf ucudur nötürler ortak baglıdır 1.2.3.4 nolu uclara karttan elektrikleri gelir dıs ünüte fanı calısıyor demistin ozaman ölcü aletinle 1n.ucuyla 2. nolu bölümün enerjisini ölc 220 gelmesi gerekiyoreger burda enerji yoksa ozaman karta bulunan role arızalı olabilir enerji varsa komprosör kalkmaya calısıp kalkıs yapamıyorsa kondansatörü degistir yine kalkıs yapamıyorsa komprosör arızalı olabilir ama birkerede sok kondansatörüyle denemende fayda var kolay gelsin