Cevabınız için teşekkür ederim. Ölçüm yaparken yandaki enerjili kablolardan etkilenebilir diye düşünerek onlardan uzakta da ölçmüştüm, değerlerin 90 100'lere fırlaması abes gelmişti. O yüzden sormak istedim tekrar teşekkürler.Uni-t 89x hassas bir alettir. Yaşadığınız durum normal.
0,.90 olabilir mi foto atarmısınızMerhaba kıymetli büyüklerim,
Elektrik programından yeni mezun oldum. Okulun başlangıcından beri, forumu bir okul gibi kullanıyorum. Sizlerin, arızalara ve konulara verdiğiniz yanıtları, sürekli takip ediyorum ki, iyi bir teknik adam olabilmek böyle mümkündür. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim.
Problemim :
Uzun zamandır UNİ-T UT33D kullanıyorum. Geçen gün, UNİ-T UT89X aldım. Prizde Faz-Nötr , Faz-Toprak ve Nötr-Toprağı ölçerken bir tuhaflık farkettim. Probun teki fazda iken, diğer prob boşta olmasına rağmen voltaj gösteriyor, hatta parmağımla dokunduğumda 90 voltlara varan voltaj görüyorum. Probun tekini Nötr'e koyup diğerini boşta bıraktığımda da yine değer görünüyor. Hemen 33D ile denedim fakat tek prob boştayken olması gerektiği gibi, değer göstermedi. Forumda bununla alakalı bir konu okumuştum fakat aradığımda bulamadım. O yüzden tecrübelerinize danışmak için geldim. Kusurum olmuşsa affola.
Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Dün gece buraya konuyu açtığımda, gidip Youtube'da da aradım, hazır cevaba konmamak için. Hatta videoya yorum bırakıp, video sahibine de sordum. O da tek elle faz bulmakla alakalı bir videosunun linkini paylaşmış, bende sizinle paylaşmış olayım ilginizi çekerse diye :Unit UT89XD
7.20 sn sonrası konu sorusunun cevabı olabilirmi ? ( 8.40 sn . )
İlk defa böyle bir cihaz kullanıyorum hocam. Birde bende bir huy var, bu tip teknik konularda sebebini bulana kadar merak ederim. Şimdi bunun teorik tarafını araştıracağım. Tecrübe oldu banada. Teşekkür ederim desteğiniz için.o normal o şekilde fazı buluyorlar.
Hocam çok teşekkür ederim, fazla meraklı olduğum için teknik konularda herşeyin sebebini anlamaya çalışıyorum, anlayamayınca burada sormak istedim.Cihazınız sağlam ise bunun sebebi giriş empedansının yüksek olmasıdır. Probun ucunu hiç bir yere dokunmasanız bile havanın direncinden dolayı bir değer görebilirsiniz, eliniz nemli-ıslak olduğunda daha yüksek voltaj okuyabilirsiniz.
Kolay gelsin
Hocam foto atamadım şuan ama, bu faz bulmakta kullanılan bir yöntemmiş, ayrıca probun teki fazdayken, diğerine dokunulduğunda, tabii aletin kalitesi ve o anki toprağa karşı izolasyon durumuna göre çarpılmaya kadar varabilirmiş, bilmeden tecrübe etmiş oldum. Forum sayesinde öğrendim. Sizede çok teşekkür ederim.0,.90 olabilir mi foto atarmısınız