arkadaşlar 700 kva jeneratörün avr sini değiştirdik ama voltaj çıkışı vermmiyor dışırıdan akü ile 12 v verdiğimde voltaj üretiyor acaba sıkıntı ne olabilir çöüzmünü nasıl yaparız.
saygılar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
devresinde sigorta varmı.atmış olabilir.alternatörün markası ney.
 
maraton marka sigorta felan yok devresinde de
 
siz 12 voltu exıtere direk veriyonuz heralde.avr girişine besleme olarak 220 vac veya 380 vac verilecek.çıkışlarıda exıtere baglanacak baglantınız bu şekilmi.exıtere verdiğiniz polarite farklı olabilirmi.
 
evet 12 v tu direk exıtere veriyoruz, besleme 380 v zaten bobinden geliyor polaride de bir tesrlik yok şu an için.
 
üretememesinin imkanı yok.kartı 2 fazdan besledin.çıkan voltajıda exıtere bagladın direk verince üretiyorsa bu şekil üretmemesi imkansız gibi.eğer arada farklı bişi yoksa.
 
ama 2 fazı dışardan vermiyorum sargılardan alıyorum, acaba sargılarda bir prblem mi var
 
şimdi bak.exıtere 12 volt verdin sargılardan kaç volt alıyosun.eger fazlar arası normal bir voltaj alıyorsan sorun yok.avrnin besleme uçları jeneratörün ürettiği bu 3 fazdan alır beslemesini.bazıları 220 volt bazıları 380 volt tur.dışardan tabiki almazlar.şimdi eğer 3 fazın normal ise sorun yok.hiç ikaz vermeden 3 fazda kaç volt indükleniyor.normalde ikaz sorunu problermin yoksa 30 volt civarı bir voltaj üretir jeneratör.bu şekilse sorun yok.senin avr nin besleme uçları kesin baglımı.ayrıca ikaz yönü dogrumu bunları kontrol etmen lazım.ayrıca avr den çıkan ikaz uçları direk exıtere gidiyormu baglantıda sorun varmı.bunları kontrol etmelisin.
kolay gelsin...
 
şimdi bak.exıtere 12 volt verdin sargılardan kaç volt alıyosun.eger fazlar arası normal bir voltaj alıyorsan sorun yok.avrnin besleme uçları jeneratörün ürettiği bu 3 fazdan alır beslemesini.bazıları 220 volt bazıları 380 volt tur.dışardan tabiki almazlar.şimdi eğer 3 fazın normal ise sorun yok.hiç ikaz vermeden 3 fazda kaç volt indükleniyor.normalde ikaz sorunu problermin yoksa 30 volt civarı bir voltaj üretir jeneratör.bu şekilse sorun yok.senin avr nin besleme uçları kesin baglımı.ayrıca ikaz yönü dogrumu bunları kontrol etmen lazım.ayrıca avr den çıkan ikaz uçları direk exıtere gidiyormu baglantıda sorun varmı.bunları kontrol etmelisin.
kolay gelsin...
 
dışarıdan exıtere direk 12 v verince sistem çalışıyor ve 400 v üretiyor sorun yok ama stop ettiğim zaman jeneratör tekrar start alınca yeniden voltaj üretmiyordu bir kaç denemeden sonra üretmeye başladı çok teşekkür ederim sn ferit
 