Merhabalar jeneratörün avr kartı bozuldu şuanki aldığım avr kartı uyumunu sağlayamadım çalıştırdığında gerilim üretmeye başladığında trafolarda aşırı ısınma meydana geliyor bununla ilgili yardımlarınızı bekliyorum
 

Ekli dosyalar

  • 90F35C6A-2FD9-428B-8022-0603E7084A23.jpeg
    331.7 KB · Görüntüleme: 43
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
trafo derken avr beslemelerinde gerilim transformatörümü var ?
kuuyruk statorun tek yıldız sargımı? çift yıldızmı?
kuyruk statoru 20 ohmdan fazlamı?
avrnin arızalı olduğunu nereden biliyorsun?
diyotların sağlammı?
bi waryakla 0 dan balayıp 1 2 3 4 5 amper dc uyartım verdinmi?
rotor direncin kaç ohm?
ne deyim ben şimdi sana sarı çizmeli mehmet ağa
benimde arabam çalışmıyor acaba neden?
 
Bağladığıniz Avr kartının da bir bağlantı semasini atarsaniz daha iyi olur.
 
Konuyu merakla takipteyim ama devamı gelmedi . Redrösör devresinin bir bölümü sanırım akü şarjı için ( orada - ve + bağlantılarında yanlış yapılmış sanırım çizimde ) , bir diğer kısmı alternatör uyartımı için , sondaki kondansatör bağlı kısmın ne için olduğunu anlayamadım . Ama çizime bayıldım . Metal plaket üstüne boya ile devre çizimi tam bir eski mühendislik ürünü.
 