Aydınlatma kablosunu 5x yaparsanız,5. iletkeni toprak olarak kullanabilirsiniz.Paratöner
topraklamalarını ayrı yapmak zorundasınız.Ancak,tesisatı yıldırım darbelerinden korumak
için C tipi yıldırım darbe koruyucuları kullanmanız gerekir.Paratöner bulunan armatür bes-
lemelerini ise,izole trafo (380 / 220 v öz imalat ) üzerinden beslemenizde yarar var.194
mt. koruma çaplı paratöner kullanacağınızı düşünerek,paratöner sayınızı ona göre tesbit
edebilirsiniz.Direkleriniz,galvanizli diyagonal tip ise,indirme iletkeni olarak direk gövdesini
kullanabilirsiniz.İzole trafo ve C tipi darbe koruyucuları ( SPD ) tüm direklerde kullanmanızı
öneririm.Paratöner topraklama dirençlerinin 5 ohm dan küçük olması için de,uygun toprak-
lama yapmanız gerekir.Ek,fikir edinilmesi bakımından verilmiştir.Projenin uygulanması özel
olup,bilen birisinden yardım alınması gerekir.