Bir elektrik tesisat projesi çizileceğinde yapılacaklar kaba tasla şöyle devam edecektir :
Lojant dedikleri işaret listesinden gerekli elemanları kopyala ve çizimde uygun yerlere yapıştır tabi bu sırayla olacak önce panoları yerleştir uygun yerlere sonra linyeleri çek panolardan sonra priz lamba motor elemanlarını ilgili uygun yerlere uygun sayıda yerleştir sonra tablo açılımını bu yerleşimlere göre doldur sonra tek hat kolon şemasın da ilgili sigortaları, kesitleri uzunkuları,KAKR ni topraklama kablosucu baştan aşağı göster tabi bu kesitleri gösterebilmen için önceden ger. düşümü akım kontrolü, topraklama hesabı gibi hesaplamaları da yaz...ana pano da 300 mA lik önündeki sigorta ile aynı değerde, Tali Panolarda 30 mA lik yine önündeki sigorta ile aynı değerde Kaçak Akım Koruma Rölesi kullan tek hat şemasında.En son toplam gücü bul UT panosunun gücü hariç diğer tabloların toplam gücüne uygun değerde diversite uygula (ger. düşümü vs. hesaplarda diversite uygulanmış değeri kullanacaksın), diversite de iki yol kullanılıyor birisinde = 8 kW güce kadar 0,6 geri kalanına 0,4 ile çarpılır. Ayrıca diversiteli güç 3kW ın altında olamaz...
Diğerinde ise daire sayısına göre yönetmelik madde 57 a2 de belirtildiği gibi 3-5 daire ise 0,45; 5-10 ise 0,43; 11-15 ise 0,41 ;16-20 ise 0,39 .....olarak devam eden değerler uygulanır