Aydınlatma Projesi

Üniversitede bize de veriyorlardı...Ama Rapido kalemle çizene kadar canımız çıkmıştı...

Aslanda biraz uğraş iyi olur...

Yinede ben bir tane örnek olsun diye göndereyim...

Topraklama hesabını sildim ..Onu da siz yapın gari...
 

Ekli dosyalar

  • ELK SON -Mesut Hoca 598 ada PARSEL.rar
    2.8 MB · Görüntüleme: 331
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Teşekkür edrim bende aldım ilerde işime yarar eminim en azından fikir almak için kopya değil.
 
hangı programda acılıyo bu dosya autocad mı gonderdıgın dosya???
 


mesut bey ; proje için teşekkürler.. birkaç sorum olacak.




1.aydınlatma sortilerinde j60 lara 2x1.5 nya çekmişsiniz. n3-60 olanlara 3x1.5


nya çekmişniz . burdaki mantığı anlamadım. (dükkan aydınlatmasında da 3x1.5


4.armatürden sonra 2x1.5 oluyor)


2.diğer sorum cosfi 0 olarak ana tablo akımı 85 A bulmuşsunuz.şayet cosfi 0.8


alırsakta 107 A çıkıyor.ve tmş niz 160 A fazla seçmenizin bir sebebi var mı ?


3.sayaçtan kat panosu arasında sadece kaçak akım rölesi var. bu yeterli mi?


gördüğüm projelerde (tek faz için) sayaç öncesinde 50A sayaç sonrası 50A ve


kat panosu girişinde 40A hemen sonrasında kaçak akım rölesi kullanılmış. iki


sistemi kıyaslar isek daha sağlıklı mı yapmış oluruz yoksa maliyeti artırmaktan başka bir işe yaramaz mı ?


bahsttiğim kolon şemasını ekliyorum.



iyi çalışmalar...
 
o mühendisler yüzünden bizler para kazanamıyoz
 