Ölçümü yüksek gerilim tarafında olan bir sayaç için hepsi bir bu akım trafosunu kullanamazsın zaten. Diyelim ki alçak gerilim tarafından ölçüm yapılıyor. Bu akım trafolarının class ları vardır. Ölçüm için kullanılan akım trafolarında Cl:0,5(sınıf) n<5(doyma katsayısı), koruma için kullanılan akım trafolarında Cl:3(genellikle) n>10 olan trafolar kullanılır. Bir de bunun ölçme trafoları var yani hepsi farklı parametrelere sahip olduğundan hepsi bir kullanılmaz. Kompanzasyonda 3 faza da bakılır tek faz üzerinden de reaktif güç kontrol rölesi beslenip kondansatörler kontaktörler aracılığı ile devreye alınıp çıkarılır. 2 faz üzerinden bu işlemi yapanlar var olabilir yükler dengeli ise bir sıkıntı çıkartmaz ama dediğiniz gibi yüklü değilse ölçüm yapılmayan fazdaki sıkıntı belirlenemez. Akım trafosu seri gerilim trafosu parelel bağlanır bunların çıkış uçları sayaca girer aynı şekilde kompanzasyonda kullanacağın akım trafosu da seri bağlanır.