Kablo Kesit Tayini Formülü
%e = 00124 x L x P/s
motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI
0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
400 metre hat 7 adet 300 watt gücünde motor=2100 watt=2,1 kw (3 fazlı ise)
%e=0,0124 x400 x 2,1/4 %e=2,604<%3 OLDUĞUNDAN 4x4mm2 kesitinde kablo çok rahat kurtarır.Pratikte bir sorun çıkacağını sanmıyorum.
Sigorta hesabina gelince;P=1,73xUxlXcosf'dir.Bu durumda 2100=1,73X380xlX0.80 ise
l=9,2953 Amper iki katı alınırsa ;20 ila 25 amper grup otomat uygundur ...