Ama bu konuda @by lent i köteklemek lazımVA ve W farklı değerlerdir, bu konu geçmişte vardı araştırınız.
220V giriş gerilimi için akım 7.9A olarak görülüyo.
Bu da UPS lerin PF (Power Factor) özelliği ile ilgilidir. Aynı zamanda toplam verimini ifade eder.
Tam yük altında bu değer çok fazladır. 2000W civarı yapar.
UPS yüklerinin yarı olduğunu varsaysak bile 3 tanesi jeneratörden 3000W gibi çekerler ki jeneratörün kapasitesini aşar.
UPS ler veya sadece en güçlü olanı yüksüz çalıştıklarında sorun olmuyorsa, kesinlikle jeneratör gücü yetmiyordur.
Önceden belirttiğim üzere bu olayın iki sebebi vardır.
1 UPS ler parazit üretiyordur. Toplam güç ile birlikte görünmeyen güç çekiyorlar ve kafası karışıyordur.
Bu olayın ölçümü pahalı ölçü aletleri ile yapılabilir.
2 UPS lerin toplam güçlerini tam ölçmediğin için 2 bilgisayar toplamda 1000W çekseler bile jeneratörden çektiğin güç daha fazla oluyor, jeneratör bir anlık bayılıyor ama hissedilmiyor, UPS ler BATT durumuna geçtiği anda jeneratör yine kendisini topralıyor ve sisteme Elektrik veriyor, bu şekilde devam ediyordur.
Su ısıtıcısı omik yüktür. Yani devrede endüktif yük yoktur. Jeneratör bayılsa bile ısıtıcıya 150V vererek devam edecektir. Ancak UPS lerin giriş gerilimi 180V un altına indiği anda otomatik batt durumuna geçecektir.
Yani senin ölçmen gereken şey UPS ler bağlı iken jeneratörün voltajı idi.
Bunun için sana lamba önerisi yapmıştım ama test etmemişsin.
Önceden belirttiğim üzere bu olayın iki sebebi vardır.
1 UPS ler parazit üretiyordur. Toplam güç ile birlikte görünmeyen güç çekiyorlar ve kafası karışıyordur.
Bu olayın ölçümü pahalı ölçü aletleri ile yapılabilir.