bıçaklı sigorta

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar benim micromaster 430 sürücümün panosunda bıcaklı Sigorta kullanılmış bunu yerine manyetik şalter kullanılabilirmi veya neden kullanılamaz?
 
sürücüler aşırı akımlara karşı hassas olduklarından hızlı açma karakteristiklerinden dolayı sürücü çıkış ve girişlerinde bıçaklı sigortalar kullanılır. Ve bu diğer marka sürüclerde de geçerlidir. Bıçaklı Sigorta kullanman gerekir.
 
bıçaklı sigortan büyük bir ihtimalle "hızlı tip " bıçaklı sigortadır.Voltaj dalgalanmalarında sürücüye zarar vermesinden diye kullanılmış olabilir.
Eski işyerimde Siemens Simorteg sürücülerimizin girişlerinde vardı ve enerji dalgalanmalarında devamlı attığından yerlerine termik manyetik şalter bağlamıştım.Sonucu hüsran oldu sürücüler voltaj dalgalanmalarında devamlı thyristör patlatmaya başladı.
Bence iptal etme bırak kalsın.
 
slm arkadaşlar benim micromaster 430 sürücümün panosunda bıcaklı Sigorta kullanılmış bunu yerine manyetik şalter kullanılabilirmi veya neden kullanılamaz?



akım değerleri aynı olduktan sonra istediğini kullanabilirsin en önemli olay cihazı korumaktır sen koru da nasl korursan koru o an için.
 
akım değerleri aynı olduktan sonra istediğini kullanabilirsin en önemli olay cihazı korumaktır sen koru da nasl korursan koru o an için.

Arkadaşım yanlış düşünüyorsun.Bunlarla ilgili sayfalarca ani akım gelmesinde açma sınıfları diye sınıflar bulunmaktadır.Basit bir Sigorta da aynı akım değerlerinde bile c veya b açma karateristiğe göre değişik sınıflar vardır.Mesela b serisi 5 TL ise c sersi bir sigorta 8 TL .B mi yoksa c mi hızlı açıyordu onu tam hatırlamıyorum.Termik bile içindeki bimetal in ısınıp açma süresi var ve Elektronik cihazların yanması saniyelerden az mertebelerde gerçekleşiyor.Eğer termik çabuk atsın diye, akımı düşük seçersende bu seferde Motorun kalkış momenti fazla akıma ihtiyaca varsa devamlı termik atması meydana gelir.Kusura bakma ama bir teknik elemana göre araştırmadan cevap vermişsin
 
otomatik sigortaların da A B C D diye ama karakteristikleri vardır.
bazıları hat koruma bazıları motor koruma bazıları aydınlatmalar vs.. içindir.
mesela A tipleri geç açan D tipleri en hızlı açanlardır. motor yükleri için mesela D tipi kullanamazsınız çünkü kalkış akımı esnasında açar ki bu istenmeyen bir durumdur.

belirttiğim gibi bence sürücüleriniz için bıçaklı kullanmak doğru yöntemdir.
 
MM430 için öngörülen akım değerinde gecikmeli bıçaklı Sigorta veya termik-manyetik şalter kullanabilirsiniz.ASM sürücülerinde hızlı tip sigorta gerekmez.DC sürücülerde tristörleri korumak için hızlı (ultra-fast) sigorta kullanılır.
 
zapotek arkadaşım.A,B,C,D tipleri ile ilgili olarak vermiş olduğunuz bilgilerinizi, bir kez daha
gözden geçirmenizde yarar var.Devresinde tristör bulunan tüm cihazlar,tristör sigortası
veya hızlı açıcılar ile korunmak zorundadır.Bıçaklı Sigorta içindeki sigortalar,mutlaka tristör
sigortasıdır.
 
Senin sürücüne bağlanmış olan bıçaklı sigortalara dokunma kalsın yerinde.yoksa sürücün yanar.Ayrıca sürücü,ups,softstarter gibi elemanların bulunduğu bir sistemde mutlaka hızlı Sigorta kullanman grekli ki bu sigortalar sistemi değil cihazını korusun
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…