Bakır bara kararmasi

havadaki çeşitli oksitleyici kimyasallar bunu oluşturabilir. Yakın noktada havuz varsa asit ve klor bu havuzdan buharlaşıp baranızı karartabilir.

Birde başıma gelen 2 olay

1- bir otelde ( termal otel idi ) bakır baralar termal sudan kalkan sülfür gazı yüzünden çok hızlı kararmaktaydı. Hatta bazı klimaların kaynak noktalarını bile eriterek gaz kaçaklarına neden oluyordu. Bu durumu boruları bobinajcı verniği ( lak verniği ) ile vernikleyerek çözmüştük.

2- Bir diğer tesiste soğutma gurupları tesisin terfi noktası üzerine kurulmuştu. Soğutma gurubunun bakır boruları 1 yıl içinde kararmıştı terfi istasyonu içerisinden çıkan gazlar boruların kararmasına neden olmuştu. Aynı yerdeki aynı model ikinci cihaz terfi istasyonundan 10 - 15 metre kadar ileride idi onda böyle bir sorun oluşmamıştı.

Sizede tavsiyem baralarınızı boyamanızdır. Bazı koruyucu spreyler var ama bu tür hatlarda tavsiye ediliyormu bilmiyorum yanlış yönlendirmeyeyim.

Kolay gelsin. iyi çalışmalar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Teşekkür ederim serkan bey klordan dolayı olduğunu düşünüyorum tavsiyeleriniz için sağolun
 