Merhaba,
konu aslında basit ama karışık. Senin dediğin gibi sabit değer sözkonusu değil. Bar-24 vb... ürünler işleri kolaylaştırmak için üretilmişler ve kullanılıyorlar. Ama gerçekte her sistem için hesap yapmakta fayda var. Çünkü üreticiye, hücre sayısına, kullandığın yardımcı donanımlara göre tüketim ve doğal olarakta akü boyutları değişiyor.
Yapılması gereken şu;
Tüm sistemin tüketim tablosunu çıkar. Sürekli yükler, geçici yükler, demand yükler vs...
8 saat sonunda en kötü senaryo ne olabilir? Onu düşün ve akülerin 8 saat sonunda bu kötü senaryoyu besleyebilir durumda olsun.
Eskiden uğraşmıştım. Çok yerli kaynak bulamazsın ama eğer İngilizce sorunun yoksa internette çok sayıda örnek kaynak bulabilirsin.
Kolay gelsin.