Zanzin;
Mesafe kısa da olsa kesit düşürmen doğru olmaz, Uygun kesitin altındaki seçim ısınmaya, hatta yanmaya yol açar. Tamam, belki o TMŞ (termik manyetik şalter)'den çıkış (alıcı besleme) kablo kesiti yüksek seçilip çekilmiş olabilir, nedeni uzun mesafelerde gerilim düşümünü önlemek için. Senin de bara TMŞ arası, cihazın besleme kablosu ile eşdeğer bir kablo kullanman şart değil.
Kablo seçimini şalterin anma akım kapasitesine göre seçim yapmalısın.
Örn.: TMŞ 3X63 A.
Çizelgeden bakarak, açık havada, 63 Amperi taşıyabilecek bir kablo kesiti seçmelisin. (10 mm2)
Kod : H05V-U, H07V-U, H07V-R (NYA), CU/PVC
Standartlar :TS 9758, VDE 0281, IEC 60227, BS 6004, HD 21.3 S3
Teknik Veriler :
En fazla çalışma sıcaklığı : 70°C,
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160°C (max.5 sn.)
Anma Gerilimi : 300/500 V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler : Sabit tesislerde,dağıtım panolarında,kuru veya kapalı yerlerde,
sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır.
Yapısı : 1. Bir veya çok telli bakır iletken.
2. PVC İzole