Basinc seviye gostergesi sağlamlık kontrolü nasıl yapılır

mehmetim

Üye
Katılım
20 Haz 2015
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
54
İki uclu basınç sensoru nasıl sağlamlık kontrolü yapılır.24 volt veriliyor iki uca EE bu nasıl oluyor çıkışı neresi veriyor anlatır misiniz arkadaşlar teşekkürler
 
Bu sensörün adı sanı nedir marka model verir misiniz bir bakalım kontrol edelim.
 
Hatırlamıyorum markasını ama iki tane kablo çıkışı var di
 
Hatırlamıyorum markasını ama iki tane kablo çıkışı var di
merhaba dediğiniz basınç sensorleri direk olarak gerilimle beslenmezler bunlar direk olarak devrede uygun girişlere takılırlar ve uzerine basinc uygulandiginda gerilim uretirler basinca gore bu gerilim apamplardam gecirilerek entegrenin okuyacagi degere getirilir ve entegre bu degeri degerlendirerek bilgiyi dijital bilgi olarak lcd ekrena yazdırılır
 
Teşekkürler bi bakayım makinanın üzerine. Markasına falan
 
Etiketi bu
 

Ekli dosyalar

  • 1435455043457.jpg
    35.1 KB · Görüntüleme: 45
Bu da kendisi
 

Ekli dosyalar

  • 1435455195812.jpg
    44.1 KB · Görüntüleme: 52
İki uçlu 4-20ma basınç sensörü uçlarını 24 vdc kaynak la besle ve ampermetreyi seri bağla bu kaynak ve sensör arasına.normal şartlarda 4 ma akım geçtiğini göreceksin.daha sonra sensör ucuna parmağınla hafiften baskı uygulayarak akımın yükseldiğini 20 ma e kadar göreceksin.fakat 20ma üzerine baskı uygulama aşırı baskı sensörün bozulmasına sebep olur.yada dediğim bağlantıyı yaptıktan sonra sensörü suya yavaş yavaş daldıracaksın akımın yükseldiğini göreceksin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…