purchasser Üye Katılım 16 Şub 2009 Mesajlar 21 Puanları 1 Yaş 61 Konum ISTANBUL 17 Kas 2022 #1 Ustalarım Merhabalar Baymak ECO4 kombimizde zaman zaman E01 hatası geliyor ,reset yapınca düzeliyor bir süre sonra tekrar veriyor. Dogalgaz gelişinde problem yok 4 lü ocağın hepsini yakıp gayet iyi yandığını gödük. Kombiye bakması için çağıırdığımız kişi gaza valfi yada karttan labileceğini tek tek denenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda yardımcı olabilecek kimse varmı ? Tesekkurler
Ustalarım Merhabalar Baymak ECO4 kombimizde zaman zaman E01 hatası geliyor ,reset yapınca düzeliyor bir süre sonra tekrar veriyor. Dogalgaz gelişinde problem yok 4 lü ocağın hepsini yakıp gayet iyi yandığını gödük. Kombiye bakması için çağıırdığımız kişi gaza valfi yada karttan labileceğini tek tek denenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda yardımcı olabilecek kimse varmı ? Tesekkurler
mezya eln Usta Üye Katılım 6 Ocak 2022 Mesajlar 665 Puanları 181 17 Kas 2022 #2 Kombinin bacasını kontrol edin,yerinden çıkmış veya kirlenmiş olabilir.Su basıncının 1,5 bar olduğundan emin olun.Kombi yoğuşmalı ise su tahliye hortumu akış sağlamıyordur.Kart kısmına gelince tüm röleleri değiştirin sorun yaşamazsınız.
Kombinin bacasını kontrol edin,yerinden çıkmış veya kirlenmiş olabilir.Su basıncının 1,5 bar olduğundan emin olun.Kombi yoğuşmalı ise su tahliye hortumu akış sağlamıyordur.Kart kısmına gelince tüm röleleri değiştirin sorun yaşamazsınız.
arkaplan Profesyonel Üye Katılım 26 Şub 2011 Mesajlar 9,314 Puanları 2,956 17 Kas 2022 #3 https://www.kombiarizasi.com/baymak-kombi/eco-4-e01-arizasi