Vermiş olduğunuz içten içe minumum olması gereken ölçüler ölçülerdir. TİP 1A köşk için içten uzunluk minumum 4850, dıştan ölçüler ise maksimum 5450 olmalıdır.
 
Vermiş olduğunuz içten içe minumum olması gereken ölçüler ölçülerdir. TİP 1A köşk için içten uzunluk minumum 4850, dıştan ölçüler ise maksimum 5450 olmalıdır.

Firma kataloglarını inceliyorum ne içten 4850mm uzunluk görebiliyorum nede dıştan 5450mm hep farklı ölçüler yükseklik desen zaten çok farklı. Ayrıca arada 60cm fark var iki dış duvar düşündüğünüzde 30'ar cm mi beton kalınlığı ? yada hep iç ölçüler toplandığından 4 bölme var 15'er cm mi ? ama zaten yükseklikte tutmuyor?
 

Sayın scorpion eyes;

Tedaş şartnamesinde verilen ölçülerin, üreticilerin verdiği katalog değerleri ile birebir aynı olması gerekmiyor. Zaten prefabrik köşk şartnamesinde verilen ölçülerde, üretici kataloglarındaki ölçülerle birebir aynı değildir ve olması beklenemez.

TEDAŞ-MYD/2000-036.B şartnamesinde tip resimlerin açıklama kısmında, köşkler için maksimum ölçüler verilmiştir. Dolayısıyla yüklenicinin benim ölçülerim standart değerlerden büyük diyerek itiraz etmesi mümkün değildir. Tedaş şartnamesinde dıştan dışa maksimum ölçüler şu şekilde verilmiştir. (UxYxG)

Tip 1A 5450x3700x2550 mm.
Tip 1B 6200x3700x2550 mm.
Tip 1C 6150x3700x2550 mm.
Tip 1D 6750x3700x2550 mm.
Tip 2A/T 2550x3700x2550 mm.
Tip 2A/H 4250x3700x2550 mm.
Tip 2B/T 3200x3700x2550 mm.
Tip 2B/H 4250x3700x2550 mm.

Elimsan, Elko gibi firmaların katalogları incelendiğinde, bu şartı sağladıkları görülecektir. Zaten ortada bir şartname varken üreticilerin buna uymayan imalat yapmaları mümkün değildir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…