Günaydın kontrol kalemi üyeleri. Benim siz değerli kullanıcılara bir sorum olacak. Yüksek gerilim hattın da bildiğiniz üzere A B C fazlarının bir tanesi direkten koptuğun da her hangi bir yere temas etmeksizin(Faz-faz-faz-toprak) boșta kalması durumunda bağlı olduğu 154 veya 380 kV Trafo merkezin de ne gibi sorun veya sorunlar yaşanır hangi koruma rölesi devreye girer bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar
Mesafe koruma rölesi ve ya hat diferansiyeli mevcut hatlarda lakin iki faza kalma durumun da faz faz faz toprak arızası olmadan kablo kopuklugu durumun da ne gibi sorun veya sorunlar yaşarız sorum bu sonuzeven33 yıldız bağlı trafolar da potansiyel fark oluşmasından kaynaklı neler yaşaya biliriz merak ediyorum sonuçları neler olabilir kafam karışmış durum da
154 kv EİH de koruma olarak mesafe koruma ve aşırı akım koruma röleleri vardır.Faz faz arızalarında 2 iletkende kısa devrede Aşırı akım koruma çalışır.Toprak arızalarında mesafe koruma rölesi devreye girer.İletkenlerden biri kopup yere düşerse Mesafe koruma rölesi çalışır.YG EİH de arızaların yüzde 80 i faz toprak arızalarıdır