Paylaştığınız liste ve faturanızı göz önünde bulundurarak ben şöyle bir sonuç çıkardım.
1-Sizin kompanzasyon sisteminizde bir problem var gibi duruyor doğru bir kompanzasyon yapılmıyor.
2- Gece boyunca endüktif ve aktif farkınız sabit. Ölçümü OG'den yapıyorsunuz bu durumda trafolarınızın harcadığı aktif ve endüktif güç görünüyor ve endüktif oran çok yüksek. (çözüm akşam giderken sabit kondansatör kademelerini devreye alın.)
Hakan Hırçın abimizle whatsap görüşmesi yaptım. Mevzu benim anladigim ve tarif ettiğim gibi değil. @testcimurat kardeşimiz doğru söylüyor bu konuda .Ekli dosyayı görüntüle 61906