Değerli meslektaşlarım,
Okulumuz trafosunun dengesiz yüklenmesinden dolayı çareler düşünürken bilgisayar laboratuarında akımı 3 faza dağıtmayı, yani 1 fazlı sistemi 3 fazlı yapmaya karar verdik. Ancak laboratuara enerji verir vermez (Starta bastığımızda) sorunla başladık sigortalar atıyordu, L tipi 10A lik sigortalar kullanılmıştı. Laboratuar 1 fazlı iken sorun yoktu. Şemayı incelerseniz 10A lik bir sigortanın 5 PC'ye yeteceği tahmin edilebilir. Nitekim 1 PC 1A civarında (max.1,5A) akım çekiyor.
Sorunun ne olabileceği düşünülürken arkadaşlardan çeşitli tahminler geldi... ???
Sonuçta L tipi 10A lik sigortalar G tipi 16A lik sigortalarla değiştirdiğimizde sorun çözüldü. Çünkü starta bastığımız anda prizlere takılı bilgisayarlar ve monitörleri anlık bir akımın çekilmesine neden oluyordu (Yaklaşık her fazdan 18A).
Şimdi asıl sorun bu sistemde başka arızalar oluşabilir mi? Tecrübesi olan arkadaşlardan fikirlerini bekliyorum.
Panoda neden kontaktör kullandığımızı soran olursa, laboratuarın enerjisini bir anda kesmeyi ve bunu bir butonla yapmayı çok kullanışlı bir yöntem olarak düşündük.
Sistemde Fazlara ait akımları 4,1 - 4,6 - 3,5 A
Ayrıca nötrden geçen akımı da 7.5 A olarak ölçtüm.
Okulumuz trafosunun dengesiz yüklenmesinden dolayı çareler düşünürken bilgisayar laboratuarında akımı 3 faza dağıtmayı, yani 1 fazlı sistemi 3 fazlı yapmaya karar verdik. Ancak laboratuara enerji verir vermez (Starta bastığımızda) sorunla başladık sigortalar atıyordu, L tipi 10A lik sigortalar kullanılmıştı. Laboratuar 1 fazlı iken sorun yoktu. Şemayı incelerseniz 10A lik bir sigortanın 5 PC'ye yeteceği tahmin edilebilir. Nitekim 1 PC 1A civarında (max.1,5A) akım çekiyor.
Sorunun ne olabileceği düşünülürken arkadaşlardan çeşitli tahminler geldi... ???
Sonuçta L tipi 10A lik sigortalar G tipi 16A lik sigortalarla değiştirdiğimizde sorun çözüldü. Çünkü starta bastığımız anda prizlere takılı bilgisayarlar ve monitörleri anlık bir akımın çekilmesine neden oluyordu (Yaklaşık her fazdan 18A).
Şimdi asıl sorun bu sistemde başka arızalar oluşabilir mi? Tecrübesi olan arkadaşlardan fikirlerini bekliyorum.
Panoda neden kontaktör kullandığımızı soran olursa, laboratuarın enerjisini bir anda kesmeyi ve bunu bir butonla yapmayı çok kullanışlı bir yöntem olarak düşündük.
Sistemde Fazlara ait akımları 4,1 - 4,6 - 3,5 A
Ayrıca nötrden geçen akımı da 7.5 A olarak ölçtüm.