Yapılacak alanın projesi olmalı ki yapılacak işi masalara göre dizayn edilmeli. Çekilecek kabloları ve sigortaları ona göre yerleşimi olsun. Bu arada buraya UPS güç kaynağı vb istemiyor mu?
Bu arada yazdıklarım yanlış anlaşılmasın, can ve mal güvenliğiniz için böyle söylüyorum.
Sınıflara Elektrik trifaze çekilecekse 5*6 antigron veya 5 adet 1*6 NYA çekilmeli tesisatta TTR veya 1*6 gibi yumuşak telli kablo çekilmemeliŞimdi ortalama 42A çekileceği için koridorun başındaki panodan sınıfa, kablo kataloğuna baktığımda 3x6 boyutlarında 50A dayanabilen çok damarlı kablo kablo çekilecek.
1,5 kablo nun çalışma akımı 22A değildir 22 A e 1,5 kablo uzun süre dayanmaz 25A C Sigorta akım değerinin 1,6 katı kadar 1 saat çalışır prizlere 2,5 luk kablo takılmalı ve sigortalar 16A B olmalı 1,5 kablo ya kullanılacak sigorta 10A olmalı-25Alik sigortalardan masalara 3x1.5luk 22amper taşıma kapasitesi olan kablo çekilecek.
Öncelikle herkese merhabalar, 20tane bilgisayar bulunan robotik kodlama atölyesi kurulacak, sistemin Elektrik ve data altyapısını benim çalıştığım firma yani ben ve ekip arkadaşım yapacak. Çalıştığımız yerde(hırsız alarm ve kamera işleri yoğunlukta) elektrik işleri sürekli olmadığından elektrik bilgisi olan fazla kişi yok bu tür projelerde elektrikçilerden fikir alıp malzeme teminini ona göre yapıp kabloyu çekiyoruz. Ben işin mantığını kavramak istediğimden burada konu açıyorum. Sorum şu bu laboratuvara koridordaki Sigorta hattından kaçlık kablo çekilmeli, sınıfın içinde yapılacak olan elektrik kutusuna kaçlık, ne tip sigorta konulmalı? Sınıf içinde sigortaların bilgisayarlara olan dağılımı nasıl ve kaçlık kablo ile yapılmalıdır?
Öncelikle kasalar 350watt, monitörler 80watt=430-450watt masa başı tüketim, Switch ve modemlerin ortalama tüketimi 140watt= 20pcden 9000+140=9140watt yapıyor.
Benim araştırmalarıma göre şu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum;
Ekli dosyayı görüntüle 59016
--Burdaki formülden sistemdeki toplam akım I=P/U dan I=9140/220= 41,5A ediyor.
--Şimdi ortalama 42A çekileceği için koridorun başındaki panodan sınıfa, kablo kataloğuna baktığımda 3x6 boyutlarında 50A dayanabilen çok damarlı kablo kablo çekilecek.
--Sınıfa gelen kabloyu öncelikle güvenlik amacıyla 1x63A 30mA kaçak akım rölesi takılacak, ardından çıkışından standart sigortalarla bilgisayarlar beslenecek. 40Alik kaçak akımı ortalama tüketimi 41,5A hesapladığımdan dolayı seçmedim.
Ekli dosyayı görüntüle 59019
--Ondan sonra modem ve switch kısmı için totalde 140watt için 6A B tipi sigorta kullanılacak.
Ekli dosyayı görüntüle 59020
--20 tane bilgisayarı da ikiye bölüp 10-10 beslemeyi düşündüm(Sebebi arıza anında sigorta atması gibi kolay ayırt edebilmek amacıyla) Burada hat başına 9000/2=4500watt hesapladım ve her hattın başlangıcına 4500/220=20,45A dayanabilecek güçte olan b tipi 25A sigorta takılacak.
Ekli dosyayı görüntüle 59021
--25Alik sigortalardan masalara 3x1.5luk 22amper taşıma kapasitesi olan kablo çekilecek.
--100x50 kanal içinde ilk 10lu prizler atlamalı olacak. İkinci onlu grup prize ikinci sigortadan gelen hat bağlanacak.
Bu tasarladığım sistemde bir yanlışlık var mı? Ana hattan sınıfa 6lık kablo çekip 63a,30mA lik kakr koymak doğrumu, kakr sonra sistemi 2ye bölüp 25A lik sigorta kullanıp sınıf içinde 3x1.5 çekmek doğru mu? Kablonun ince olması ve işçiliği rahat olduğundan dolayı sınıf içine 3x1.5 çekilse daha rahat olur, eğer 3x1.5 kablo 25alik sigortada riskli olacaksa bilgisayar hattını 5pc olacak şekilde 4e bölüp, 16a lik sigorta takıp ardından 3x1.5 kablo çekmek daha mı iyi olacaktır.
Ayrıca ilerde sisteme ortaokulda kullanılabilecek robotik kodlama sınıfındaki devre elemanları, güç kaynakları,3d yazıcı bağlanma ihtimalini düşünürsek eklenmesi gerekenler var mı?Sistemin dağıtımını 4 sigorta yaparsak sigorta başı 10amper düştüğünden 16a lik sigortaya ekstra yazıcı bağlanması durumunda problem çıkartmayacağını düşünüyorum. 25a likte böyle bir şansımız olmayabillir sigorta direk atabilir mi?
Yorum ve yardımlarınızı bekliyorum herkese iyi çalışmalar.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?