Merhaba, işletmemizde ürettiğimiz makinaları test etmek için bir test alanı oluşturuyoruz. 0.18kW ile 200 kW arasındaki motorları farklı farklı makinalarda kullanıyoruz. Tek bir start panosu yapmak istiyoruz. 630A busbar sistemine bağlayıp çalıştıracağız. Motorların hepsi trifaze. Her bir motor için ayrı inverter mi kullanmak gerekli? Sınıflandırıp (örneğin 0.18kW ile 5kW aralığındakiler) kumanda devresi kurup tek bir pano içerisinden çalıştırmamız mümkün mü?
Büyük güçlü sürücüler belli bir değerin altındaki motorları süremiyor maalesef. Alacağınız sürücünün teknik verilerine bakmalısınız ancak 5 kw'lık bir sürücünün 0,18 kw'lık bir motoru sürebileceğini düşünüyorum. Sadece motor parametreleri girilerek bu iş yapılabilir.
Mesela; 5 kw. süeücü çıkında, 0.18, 1.5, 2.2 , 4. kw. gibi motoralrı koruyacak, motor koruma şalterı takarak bu işlemi yapabilirsin. Motor gücün hangisine uyuyorsa, o motor kaoruma şalterine baglayın. 5 kw. için zaten gerek yok.
Bazı sürücü tiplerinde, motoru tanıtma, set-up işlemi yapmak gerekiyor. Menuden bu parametreyi iptal edebilirsin