Birden fazla panoda kacak akımlar atiyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qanqi
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Kardeş biz de benzer sorunlar yaşadık. Silsile halinde cozduklerimiz de oldu tek hamlede cozduklerimiz de.
Burada size çok is düşüyor baştan söyleyeyim. Şimdi hastanede çalıştığınız için yük karakteristiği çok önemli. Onu baştan söyleyeyim. Eğer hassas cihazların olduğu ve kesintinin can sıktığı yerler varsa Kaçak Akım tipini B tipine çevirmek yıldırım darbe, dalga formu değişimi gibi geçici ama Kaçak Akımı gereksiz yere açtıran sorunları kökünden çözer. Biraz pahalı bir çözüm ama kesintide cemkirenleri susturursunuz. Tabi bu dediğim cihazlarda gerçekten gövde kaçağının olmadığı yerler için geçerli. Gövde kaçağı varsa B tipi de açacaktır ki açmalı da zaten.

Bir örnek vereyim. Bizim çok bilmiş Bilgi işlem tayfası gerek olmadığını defaatle söylediğimiz halde serverları için transfer barası sonrası besleme barasindan beslenecek şekilde özel ups sistemi istediler. Ortak üniteler olduğu için gerek olmadığını belirtmemize, TEDAS tarafındaki arizalar (notr kopması, şarjlı havalardaki sorunlar vs) ortak baradaki tüm upsleri vuracağı için çok mücadele verdik ama üst yöneticilere dinletemedik. Nitekim de haklı çıktık.

Kendilerine ortak baradan ayrı bir ups hattı çektik. Ama sorunlar bitmedi. Önce şarjlı havalarda panoda ups çıkışındaki kar/sigortalar atınca bunları önce yıldırım desarjina bağışık KAR larla değiştirdik. Çözülür gibi oldu birkaç ay sonra onlar da atınca izolasyom trafoları tesis ettik, sorun yine çözülmedi. Hatta çözülmediği gibi, bunlarla beraber binanın farklı yerlerindeki panolardaki kar/sigortalar senkronize olarak atmaya başladı. Bilgi İşlem dışındakilerin atmasını teknik olarak önemsedik ama insanların sitemlerini dert etmedik. Çünkü serverlar devre dışı kalınca başımızın etini yiyorlardı. Ups çıkışındaki kar/sigortaları devredisi birakmamizi isteyince, ben de üst amirlerin yanında "ben sizi de korumak zorundayım, buyrun sorumluluk alıyorsanız siz iptal edin" diye lafı da soktum. Ama sorun hala çözülmemişti. Topraklama sisteminden emin olduğumuz halde EMO nun şehrimizdeki topraklama alanında duayenlerinden birinden yardım istedik. Adam geldi baktı, topraklamaniz muazzam dedi, bilgi işlem müdürünün yüzüne bile bakmadı, tek birsey söyledi bizim ekibe: KAR ları B tipine dönüştürün. Dediğini yaptık ve uzunca bir süredir, masAllah diyeyim ne serverlarda sorun yaşıyoruz ne de senkronize atmalar yaşanıyor. Yani nötr sisteminde herhangi bir sebepten dolayı bir akumulasyon oluyorsa, fazda dalga formu bozuluyorsa gereksiz atmalar yaşanabiliyor. Siz de eğer gerçekten büyük sorun oluşturan yeri tespit edebiliyorsanız işe oradaki KAR ları B tipine çevirerek başlayabilirsiniz.

Naçizane tavsiyem, bunlardan bağımsız olarak ana panoda ve kat ana panolarinda parafudr kullanmanız, harmonik filtreler tesis edip enerji kalitesini de arttırmak gibi önlemlerin de bunlardan önce denenmesi olacaktır.

Saygılar
Başkan atan bi kaç KAR'da bunu deniyeceğim bakalım ne olacak
Ya çok can sıkıcı bişe
atmaz atmaz
atıncada hastane geneli dön allah dön
işin kötü tarafı şöylede bi durum mevcut
mesela atıyorum
Bodrumda bi yerde kısa devre oldu
alakası olmayan bloktaki kaçak akım atıyor vs vs
neyse bi denemekte fayda var
B ye döndüreyim bi kaçtane
 
Başkan atan bi kaç KAR'da bunu deniyeceğim bakalım ne olacak
Ya çok can sıkıcı bişe
atmaz atmaz
atıncada hastane geneli dön allah dön
işin kötü tarafı şöylede bi durum mevcut
mesela atıyorum
Bodrumda bi yerde kısa devre oldu
alakası olmayan bloktaki kaçak akım atıyor vs vs
neyse bi denemekte fayda var
B ye döndüreyim bi kaçtane
Kardeş çözebildin mi merak ettim. Bende aynı durumu yaşıyorum, hatta bende bugün bunun hakkında bir konu açtım. Ancak şunu da söylemeliyim ki daha önce sebepsiz yere atmasından bıktığım bir ac tipi röleyi b tipi ile değiştirmiştim ama şu durumda onunda attığını gördüm. Yani bu soruna b tipi de çözüm olmadı.
 
Başkan atan bi kaç KAR'da bunu deniyeceğim bakalım ne olacak
Ya çok can sıkıcı bişe
atmaz atmaz
atıncada hastane geneli dön allah dön
işin kötü tarafı şöylede bi durum mevcut
mesela atıyorum
Bodrumda bi yerde kısa devre oldu
alakası olmayan bloktaki kaçak akım atıyor vs vs
neyse bi denemekte fayda var
B ye döndüreyim bi kaçtane
 