Bize kaç kw'lık jeneratör gerekir.

Genel güç hesabı toplam güçlerin toplamı cinsinden yapılmaz. Tartışma açmak istemem ama siz neye göre 60 Kw dediniz. Tamamen toplamıni düşündüğüniz için. Ben neden itiraz ettim bunun bu şekilde heaplanmayacagini düşündüğüm için. Sebeplerini yukarıda belirttim. Zaten konunun uzmanı olmadığımı cevabı bilmediğimi söyledim. Ama bildiğim birşey var, düz mantık guclerin toplamı değildir cevap. He siz belli bir hesap yapıp bu sonuca ulastiysaniz zevkle dinlerim. Ben şahsınıza birşey demedim. Eğer konunun uzmani iseniz , bir hesaplama mantık varsa mesajınızda buyrunuz aciklayiniz. Aslında sizin söylediğinizi bir seviye yukarı taşıdım buna saçmalık demeniz akilalmaz. Saçma buluyorsanız ifadelerini analiz edip bir gerekçe sunmalisiniz
 

Dinle o zaman anlaman açısından anlatıyorum. Konuyu açan arkadaşın verdiği değerler üzerine cevap verdim. Birincisi piyasaki tüm jeneratörler de ismi verilen güç değerleri prime güç değeri dir. Bu gücü yüklenmede veremezler. Peki ne kadar güç verir jeneratörler etiket prime gücünün % 80 'nini verebilirler. Yani buda 48 kw eder. Bunun haricinde jeneratörlerin blok yüzde yük alma sınırları vardır buda sürekli yükteki gücünün % 50-65 arasındadır. En kaliteli markalarda bile maksimum %65'i kadardır. Buda jeneratörün blok yük alma gücünü 31,2 kva ya düşürür. Ek olarak eş zamanlı çalışmayacağını söyledin bunun garantisi var mı ? yok peki eş zamanlı çalışmasını engelleyecek bir sistem var mı ? o da yok. Benim açıklamalarım bu şekilde. Sen neye dayanarak tabiri caizse işkembeden sallıyorsun ?
 
"Dinle o zaman anlaman açısından anlatıyorum. " Bu nasıl bir tabirdir? Burası forum, yani insanlar bilmediklerini bilenlerden öğrenmek için yaziyor. Ki bende öyleyim. Neyin kaprisi bu anlamıyorum. Ayrica iskembeden sallamak filan nasıl çirkin laflardir. Bildiğimi bildiğim kadarıyla söyledim zaten. Bilmediğim yerlerinde ifade ettim. Yanlışsa " şurası şundan dolayı yanlıştır " vs dersiniz. Bende öğrenmiş olurum. Tıpkı benim size yaptığım gibi. Kaldıki zaten sizin dediğiniz olayı mesajımda belirtmişim " bütçe varsa en garantisi yüksek güçte almaktır " demişim. Siz bu mesajda aynı şeyi tekrar etmişsiniz. Sizin dediğiniz hesaba göre sistemlerdeki kablo kesidi, güç hesabı gibi konular da herşey 2 3 katı kullanılması gerekirdi.
 
Daha büyük güçlü sistemlerde enerji otomasyonu kurulup belirli yükleri atıp kalanları şebekeden beslenebilir. (Mesela chiller soğutma yapıyorsanız enerji kesintisinde çalışmasın soğutma yapmayım diye düşünebilirsiniz) Ama burada gördüğüm fazla çeşitlilik yok. Atılabilecek yük yok. Yükler atalınca vereceğimiz hizmet aksıyorsa jeneratör gücünü düşürmenin anlamı yok.
Arkadaşların dediği gibi bir de sürekli yük mevcuu var %80. Bunu da göz önüne almak gerekir.
Ben bu güne kadar güç artışı olmayan yer görmedim. 1 bilgisayar eklnir, bir klima daha konulur, extra aydınlatma yapılır vs. Kurulum maliyetini arttırır ama yüksek seçmekte her zaman yarar vardır.
 
arkadaşların soyledigi doğru. Oldu olacak herşey aynı anda çalışmayacak diye düşük kesit kabloda kullanalım!!! Ne güzel kafalar. Massallah
 

Söyleyeceklerimi söyledim aslında, çokta polemiğe girmeye gerek yok yorumları okuyan arkadaşlar gereken cevabı bulacaklardır.
 
Son düzenleme:
Yönetici arkadaşlar konuyu kapatsa iyi olacak sanırım.
Kırmaya kırılmaya değecek bir durum yok ortada kusuruma bakmayın.
 
Tabiki yüksek seçmek garantili bir çözüm ama bu optimum çözüm olmayabilir.
İş başa kaldı biraz araştırdım.
Öncelikle 2 link koyuyorum:

https://www.electrical-installation.org/enwiki/Estimation_of_actual_maximum_kVA_demand

https://powerequipment.honda.com/generators/generator-how-much-power

Burda adamlar ideal jenaroru hespalamak için birçok değişik parametre ve katsayilardan bahsediyor. Hatta 2. Linkteki örnekte aynen benim dediğimi diyor. " Normalde toplam güç ihtiyacına bakarsanız 5.9 kW lik jenaretor almanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak ..... Dan dolayı 3 kW lik jenaretor evinizin TUM İHTİYACİNİ KARSİLAYACAKTİR. üstelik hiçbir cihazdan feragat etmenize gerek yoktur" yani Honda resmi sitesi bunu söylüyor zaten mantıklı olanda bu. He bu siteye güvenilip is yapılır mı başka mesele.

Özetle hala tüm yüklerin Max. Gücünün toplanıp ona göre janarator alınmasını yanlış buluyorum. Bunun bir hesabı,
bir yöntemi var. He belki yine bu örnekte 60 Kw çıkar onu bilmiyorum tekrar söylüyorum. Kurulum yükünun artması azalması bambaşka konular üstadım. Bunu bilmiyoruz. Mühendislikte bir bir prensip vardır , yeteri kadar iyi son derece ucuz
Yani yazdığını yanlış buldum ve bunu belirttim. Bu bir sataşma değil fikirdir. Olayı neden kisisellestirdin onuda bilmiyorum. Seni tanımam etmem. Sende beni tanimazsin. Sen birine yardımcı olmak isedin bende konu hakkindaki fikrimi belirttim. Karar başlığı açana ve bunu okuyanlara ait. Kaldıki bende senin konunun hakimi olmanı çok isterim senden birşeyler öğrenmek bu hesaplamak nasıl yapılıyor görmek tecrübelerinden faydalanmak vs. Ama sen bana cevap vermeye tenezzül etmezsin pardon.

Senin söylediklerin Allah kelamı mi? Elestirilmekten neden bu kadar korkun var. Yok yanlış bilgi muamelesi demeler vs. Benim söylediğim yanlışsa güzelce açıklar örnekler verirsin 2 tanede kaynak gösterirsin bende zaten haklısın der beğenir gecerim. Apasip kaldıgimi filan düşünmende komik olmuş. Forum hocam burası alt tarafı, bu kadar ciddiye almaya gerek yok.

Gercek bilginler fikirlerini sağdan sola vurmaktan duvarlarla çarpıstirmaktan korkmazlar , çünkü bilgileri doğruysa etrafa dağılan sadece önyargı molozlari olacaktır.

Yönetici arkadaşlar konuyu kapatsa iyi olacak sanırım.
Kırmaya kırılmaya değecek bir durum yok ortada kusuruma bakmayın.
Kesinlikle gerek yok. Ama geçenlerde Emrah Sefa Gürkan in bir yorumunu akıllara getirdi bu. "Türkiye'de konuşma tartışma eğitimi eksik. Okullarda filan bolca eğitmek lazım. Yabancı devletler 300 kişi bir araya geliyor düzgünce tartışıp bir sonuç alabiliyor. Biz apartman yönetiminde 10 kişi bir araya geliyoruz hemen kavga çıkıyor meclistede böyle, milletvekilleri yasa yapmaktan çok kavga ediyorlar. Tartışma olgunluğu üslubu çok onemli" @emodiyator uzerine alinma genel söylüyorum.
 
Son düzenleme:
Kusura bakma ustam. Kırmak incitmek istemedim. Helal et. Oluyor bazen
Burası sadece bir forum değil. Mesleki yardımlaşma platformu. Elektriği tehlikeli bir meslek olarak gördüğünüzde yine bekleriz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…