Akım bilgisi,2000 kva trafo OG kabloları üze-
rine konacak ( 40/1 veya 50 / 1 hangisi var-
sa ) toroidal akım trafosundan,gerilim bilgisi
yeni konacak 100 - 125 kva lık ( 40 kvar yö-
netilecek kabulü ile ) trafodan alınacak ve
kompanzasyon bu trafonun 400 voltluk çıkı-
şından yapılacak.Bu işlem,biraz profesyonel !
işlem olduğundan,bunu dışardan hizmetle
yapmak daha uygun olabilir Bu kontrol için
GR.ARGE,KAEL,ENTES gibi firmaların çok ba-
şarılı röleleri var.Sistemi kurarken,5-10 kvar-
lıkta reaktör sürücülü tip seçmekte yarar var.