Boru çekimi ( halojen free ve sığınaklar )

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
merhabalar... Bu konuda biraz yeniyim. Yer altı sığınağında tavanda sıvaüstü için kelepçeli boru, merdiven sahanlığında ise NHXMH halogen free kullanılacak.. Neden? sığınaklarda nasıl boru kullanılmalı? merdiven sahanlıklarında nasıl vs vs bu konularda bilgi verebilecek usta var mı acaba?
 
Siginaktaki tesisat yapınız exproof ise metal boru normaldir diye düşünüyorum.Bu tip uygulamalarda eys denilen kapakli kisimda kablo gelis cikisi ayrica kapatilir ama bu tip uygulama siginak icin fazlasiyla abartili olur bence.Bunun dışında sıva üstünden N2XH ve hatta maliyeti birazdaha fazla olsada N2XH FE180 sınıfı kablo çekilebilir.Merdiven sıcaklığında o tip boru nedeni yangın sırasında duman etkisinin minimize edilmesini sağlamaktır.
 

N2XH yerine NHXMH kablosu kullanılsa ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…