Merhabalar.Arkadaşlar 2000 lt/h kapasiteli bir boyler elektrikle ısıtılmak isteniyor.Bu durumda seçilen rezistansın kaç kw lık olması gerekir ve bu değer nasıl bulunur? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.
 
116 kw hesapladım ama çok gibi geldi
 
Q = mss x c x ρ x (tç – tg)

Q : Boyler ısıtıcı serpantin ısı gücü (kW)
mss : Sıcak su ihtiyacı (lt/sn)
c : Suyun öz ısısı (4,2 kj/kg˚C )
ρ : Suyun yoğunluğu (1 kg/lt)
tç : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)
tg : Su giriş sıcaklığı (10˚C)
 