Brülör beyni ve fotosel bağlantısı

Katılım
6 Şub 2009
Mesajlar
137
Puanları
1
Merhaba Elimde SIEMENS LGA52.171B27 Brülör beyni var. İyon elektrodu ile stabil çalışmadığı için bu beyine alev dedektör fotoseli (QRA4.U) bağlamak istiyorum. Fakat PDF incelediğimde direkt bağlanamadığını gördüm. Bu fotoseli (QRA4.U) beyne veya başka bir kontrolöre (PLC) bağlamak için bir adaptör varmıdır. Cevaplar için şimdiden teşekkürler...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kalyakta yanma sorunlu olurdu ama LPG de nedeni bulmak lazım. Yıllarca sorunsuz çalışanlar var
 

DİĞER BLÜLÖR KONTROLLARI TALEP ÜZERİNE .
 

Ekli dosyalar

  • Alev dedektörü. QRA4 şu brülör kontrolleri için uygundur..pdf
    769.4 KB · Görüntüleme: 7
  • Siemens-LGA-Gas-Burner-Control-7418.pdf
    361.6 KB · Görüntüleme: 10
Merhaba
Elimdeki SIEMENS LGA52.171B27 beyni SIEMENS LME44.056C2 ile değiştirdim. QRA4.U bağlayabilmek için. LME44.056C2 ile AGQ3.1A27(QRA4.U bağlantısı yapabilmek için ara adaptör) bağlantısını yapmak için LME44.056C2 şemasını incelediğimde 3nolu klemenste fan bağlantısı gözükürken,
aynı dökümanda



AGQ3.. bağlantısı için gri renk kablonun 3 nolu klemense bağlı olması gerektiğini gösteriyor.
Şimdi soruma geçiyorum LME44.056C2 ile AGQ3 birlikte kullanırken Fan motorunu harici mi bağlamam gerek veya hem fanı hemde AGQ3 birlikte mi bağlamalıyım.
 

Ekli dosyalar

  • 1661078343321.png
    81.1 KB · Görüntüleme: 10

SIEMENS LME44.056C2 BRÜLÖR ATEŞLEME RÖLESİBRÜLÖR ATEŞLEME RÖLESİ

https://www.brulorparcasi.com/urun/590643/siemens-lme44056c2-brulor-atesleme-rolesi

https://www.brulorparcasi.com/uploads/documents/6112021jsrGcRnSGqNbny_pt4aM-kvzpSse_CkK.pdf

https://sid.siemens.com/v/u/A6V10396160


DİĞER BİLĞİ ( AYNI SİSTEM SAYILABİLİR İM ? )

SIEMENS LME41.054C2 BRÜLÖR OTOMATİĞİ+AGK11+AGK65 TAKIMBRÜLÖR ATEŞLEME RÖLESİ

https://www.brulorparcasi.com/urun/...brulor-otomatigiagk11agk65-takim?srckey=lme41

Montaj notları​

  • Yüksek gerilim ateşleme kablolarını mümkün olduğunca ayrı, cihaza ve diğer kablolara mümkün olduğunca uzak bir mesafeye bağlayın
  • Faz ve nötr iletkenleri veya merkez iletkenleri, yerlerini değiştirerek bağlamayın
  • Şalter, sigorta, topraklama gibi öğeleri yerel talimatlara göre bağlayın
  • Şemalar, topraklanmış nötr iletkene sahip brülör kontrolleri için çizilmiştir. Topraklanmamış nötr iletkenli şebekelerde, iyonizasyon akım denetiminde klemens
  • 2, bir RC elemanı ARC 4 668 9066 0 üzerinden toprak iletkenine bağlanmalıdır. Bu esnada geçerli yerel talimatlara (örn. elektrik çarpmasına karşı korumaya ilişkin) uyulmasına dikkat edilmelidir, çünkü AC 120 V (50/60 Hz) veya AC 230 V (50/60 Hz) Şebeke voltajında 2,7 mA'lık pik deşarj akımı geçmektedir
  • Asla bağlantı klemenslerinin izin verilen maksimum akım yükünü aşmayın
  • Brülör kontrollerinin kontrol çıkışları dıştan (şebeke) voltajına maruz kalmamalıdır. Brülör kontrolleri tarafından kontrol edilen aparatların (yakıt vanaları veya benzeri) işlev kontrolü sırasında brülör kontrolleri takılı olmamalıdır
  • Fan motoru olmayan brülörlerde klemens 3'e AGK25 ile yüklenilmelidir; aksi takdirde brülör güvenli çalışmaz
  • Güvenlik nedenlerinden dolayı nötr iletkeni klemens 2'ye alın. Brülör komponentleri
  • (fan, ateşleme trafosu ve yakıt vanaları), resimde gösterildiği gibi, nötr iletken dağıtıcısına bağlanmalıdır. Nötr iletken dağıtıcısı ve klemens 2 arasındaki bağlantı, terminal soket kaidesinde sabit bağlanmıştır
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…