EFESU
Üye
- Katılım
- 5 Ağu 2008
- Mesajlar
- 241
- Puanları
- 6
Şu an yazılımını yazmakta olduğum sistemde
iki adet brülör var ve ikiside iki kademeli brülör
beni düşündüren sey; Sistem fırın tarzı çalıştığı için
set değerine yaklaştığımda brülörü kaapttığımda
sıcaklık artmaya devam ediyor. cünkü krom malzeme
kullanılıyor. ısıyı sarz ediyor set değerini oldukça geçiyor
Ayrıca set değerinin altına düştüğünde aç dediğim de
30 saniyeye yakın süpürme (hava üfleme) süresi oluyor
bu ısıyı oldukça aşağı çekiyor.Tekrar açıldığında yani
yanma başladığında ısı çökmüş oluyor .Buda kavrulan üründe
dalgalanan ısı farkından dolayı ciddi fark gösteriyor
Fikir olarak yardım isityorum. nasıl bir algoritma izlemeliyim
bu akşam en son denediğim şey şu oldu;
set değerinin yüzde 15 ni kendisinden çıkardım ve
diyelim set değeri 100 ve dolayısı ile 100-15=75 derecede
brülörü kapattım ısının yükselmesini izledim. 8 derece yükseldi
geri düşmeye başladığında tekrar açtım süpürmeden dolayı
12 derece düştü. burdan sonrasından çıkamıyorum ne kadar daha
yakmalıyım yada nasıl yakmalıyım bir mantık kuramadım
brülör ısı vermesi çok dengesiz. stabil olmuyor yada bir mantık yakalayamıyorum
teşekkürler kolay gelsin
iki adet brülör var ve ikiside iki kademeli brülör
beni düşündüren sey; Sistem fırın tarzı çalıştığı için
set değerine yaklaştığımda brülörü kaapttığımda
sıcaklık artmaya devam ediyor. cünkü krom malzeme
kullanılıyor. ısıyı sarz ediyor set değerini oldukça geçiyor
Ayrıca set değerinin altına düştüğünde aç dediğim de
30 saniyeye yakın süpürme (hava üfleme) süresi oluyor
bu ısıyı oldukça aşağı çekiyor.Tekrar açıldığında yani
yanma başladığında ısı çökmüş oluyor .Buda kavrulan üründe
dalgalanan ısı farkından dolayı ciddi fark gösteriyor
Fikir olarak yardım isityorum. nasıl bir algoritma izlemeliyim
bu akşam en son denediğim şey şu oldu;
set değerinin yüzde 15 ni kendisinden çıkardım ve
diyelim set değeri 100 ve dolayısı ile 100-15=75 derecede
brülörü kapattım ısının yükselmesini izledim. 8 derece yükseldi
geri düşmeye başladığında tekrar açtım süpürmeden dolayı
12 derece düştü. burdan sonrasından çıkamıyorum ne kadar daha
yakmalıyım yada nasıl yakmalıyım bir mantık kuramadım
brülör ısı vermesi çok dengesiz. stabil olmuyor yada bir mantık yakalayamıyorum
teşekkürler kolay gelsin