Brülör ve set değeri algoritması

EFESU

Üye
Katılım
5 Ağu 2008
Mesajlar
241
Puanları
6
Şu an yazılımını yazmakta olduğum sistemde
iki adet brülör var ve ikiside iki kademeli brülör
beni düşündüren sey; Sistem fırın tarzı çalıştığı için
set değerine yaklaştığımda brülörü kaapttığımda
sıcaklık artmaya devam ediyor. cünkü krom malzeme
kullanılıyor. ısıyı sarz ediyor set değerini oldukça geçiyor

Ayrıca set değerinin altına düştüğünde aç dediğim de
30 saniyeye yakın süpürme (hava üfleme) süresi oluyor
bu ısıyı oldukça aşağı çekiyor.Tekrar açıldığında yani
yanma başladığında ısı çökmüş oluyor .Buda kavrulan üründe
dalgalanan ısı farkından dolayı ciddi fark gösteriyor

Fikir olarak yardım isityorum. nasıl bir algoritma izlemeliyim
bu akşam en son denediğim şey şu oldu;
set değerinin yüzde 15 ni kendisinden çıkardım ve
diyelim set değeri 100 ve dolayısı ile 100-15=75 derecede
brülörü kapattım ısının yükselmesini izledim. 8 derece yükseldi
geri düşmeye başladığında tekrar açtım süpürmeden dolayı
12 derece düştü. burdan sonrasından çıkamıyorum ne kadar daha
yakmalıyım yada nasıl yakmalıyım bir mantık kuramadım

brülör ısı vermesi çok dengesiz. stabil olmuyor yada bir mantık yakalayamıyorum

teşekkürler kolay gelsin
 
tam olarak brülör ile ısıtmak istediğin şey nedir ve hangi sıcaklıklar arasında olursa istediğin stabil çalışmayı elde etmiş olursun? Brülörün 2 kademeli ancak kullanmıyor musun? bunları daha detaylı verirsen yardımcı olmaya çalışırız.
 
Burada yazılımdan ziyade senin kullandığın brulorlerin kapasiteleri önemli, iki kademeli bruloru yanlış çalıştırıyor olmalısın yoksa dediğin gibi aç kapa yaptığında set değerinin altına o kadar düşmez öncelikle bruloru iki kademeli kullan ayarlarından kapasitesini biraz dusur böylede cozebilirsin eğer farklı bir sorun varsa özelden yazabilirsin
 
90 KW brulor iki kademeli
4 bolgeli kavurma fırını

dört bölge her bölgede bi tane brulor var
 
sistemde servo , klape , aktüatör gibi oransal bir şeyler olması gerek brülör enerjisini değil oransalı kontrol etmen gerek


arkadaşında dediği gibi burulör ün hava emiş yaptığı yerde klepe var. ilk ateşlemede kapanır yanma dan sonra acılır . set değerine yaklaştıkça ateş debisini bu ayarlar. ( diye biliyorum. ) buna yoğunlaşmalısınız.

daha fazla detay istiyorsanız brülor teknik servisimize sorayım
 
Burlörü hazır olarak aldıysanız panosunda yüksek ihtimal PID kontrol rolesi vardır. Manueline bakarak teac moduna alıp pıd kontrolün düzgün çalışmasını sağlamalısınız. bu işlem yari geliyor 1 saat sürüyor yari geliyor 7 saat.
PID kontrolünü kendiniz yapıyorsanız plc program içerisinde hazır bloklar var onları kullanmalısınız. aksi taktirde burloru aç kapa yaparak istenilen isiya sistemi set edemezsiniz. Çünki. ortam sıcaklığını kabin izolasyonu. fırına yeni aldığınız ürünlerin isilari ve bir cok etken var isi set değerini bozacak.
 
Unutmadan ekleyeyim bizim bir projede kullandığımız burlör profibus destekliyordu bütün değerleri profibustan okuyup yaza biliyorduk PID kontrol rolesine.
 
riello ve baltur kullanıyoruz bürülore çok mudahale etme şansım yok
aç kapat ve ikinci kademeyi devreye al diyebilyorum ancak
 
bu fırın daha önce nasıl çalışıyormuş ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,830
Mesajlar
930,560
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355

Yeni konular

Geri
Üst