Merhabalar
Bursada faliyet gösteren Bt pano firmasına 1600 kvarlık kompanzasyon ve güç dağıtım panosu yapımı için işi Bt pano firmasına verdim. Montaj yapılıp devreye alındığında endüktif %9dan %35 cıktı Bt pano ile yetkilisi burak bey telefonlarımıza cevap vermemekle birlikte personelleride yardımcı olamamıştır anlıyacağınız paramızla rezil olduk. Firma yetkilisi burak bey Sanelpan firmasınında arkasında olduğunu söyleyerek İşi almak için her türlü dalavere ve yalan konuşmaları vardır. Fabrika firmamıza ceza yansıtma bedelini fatura etmiştir biz de caze bedelini bt pano firmasına ilettik fakat bt pano firması bizim hiç bir yükümlülüğümüz yok diyerek işin içinden sıyrıldı Lütfen Bt panosu firmasına dikkat edin.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
.. geçmiş olsun.Proje vermediniz mi panocuya..
 
.. "uzman iş" derken?
 
geçmiş olsun .
olup biteni bizler bilemeyiz , işini tam teslim etmemiş ise .
ticaret ahlak olmadı mı ? . ne yapsanız boşuna .
diğer
en ayrıntılı şekilde anlaşmanıza isteklerinizi ve bağlayıcı hükümler koymanız . ( ilerisi için tecrübe diyelim )
hayırlı diyelim .

kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 
Kompanzasyon panosunda şönt reaktör mü var? Kompanzasyon devreye alınınca endüktif nasıl artar? Ya kademeler devreye girmiyor düzgün devreye alınmamış ya da şönt reaktörler yanlış hesaplama ve bağlantı sonucu devreye girdiği için endüktif artıyor. Yanlış anlamayın ama pano firmasından her ne kadar memnun olmasanız da kendiniz çözmeye çalışsanız en azından cezadan kurtarırsınız belki.

Devreye alan ekip pano firmasından mı geldi?
 
Merhabalar
Fabrika üretimde olmadığından. Oldu üretim de olsaydı cezai işlem olmazdı.ama üretici firmanın yaptığı tavır yapmış olduğu ürünün arkasında durmaması bizi üzdü sonuçta siz bir iş yapıyorsunuz fabrika çalışır veya çalışmaz önemli olan cezaya girmemek
 
Eğer fabrika çalışmıyorsa reaktif güç kontrol röleleri düzgün çalışmaz bunun nedeni reaktif güç kontrol röleleri akım trafosundan geçen akıma göre hesaplama yaparak çalışır eğer akım trafosunuz 500/5 ise bu akım trafosundan en az 5 A geçmeli ki reaktif güç rölesi işlem yapabilsin birde yine 500/5 akım trafosundan yola çıkarsak sizin 5 A çekse bile sisteminiz en küçük kademe kondansatörünüz bu akımda oluşan endüktif reaktif in ihtiyacından fazla ise kademe devreye alacak ama fazla kapasitif gördüğü için tekrar bırakacaktır
Çalışmayan fabrikalar da kompanzasyon reaktif güç kontrol rölesi ile gerçekten zor ve sıkıntılıdır bunun için size tavsiyem sayaç ve reaktif güç kontrol rölesinden ihtiyacınız olan kapasitif gücü hesaplayın ve sabit kondansatör bağlayın fabrika devreye girene kadar.
 