Bakın, 0.6 - ifadesindeki - ifadesi rakamın önünde ayrıca yer alıp da kullanılmamıştır,bu nedenle doğrudan doruya da "tire" anlamını taşımaktadır.Alt sınırın 0.6'dan daha aşağı değerlere inmeyeceği de özellikle de belirtilmek istenmiştir,ama bir üst değer (Max.güç faktörü değeri) de ayrıca belirtilmeyip boş bırakılmıştır.
Endüstriyel tesislerde güç faktörü değerinin,tesislerde kullanılan çok değişik yüklere göre,0.6-0.9 arasındeki bir aralıkta değiştiği kabul edilir.0.95-1 değerleri arası ise kompanzasyon düzeltme aralığıdır,yani olması istenen ve düzeltilmiş olan aralıktaki değeridir.Buna göre bu alt ve üst sınırlar arasındaki en düşük sınır değeri olan 0.6 güç faktörü değeri,sadece flüoresanlı lambalar için tahsis edilmektedir.Aslında bazı klasik şok bobinli eski tip flüoresan balastlarının cos fi değerlerini dikkatlice okursanız, 0.44,0.45,0.50 gibi, 0.60 değerinden de daha düşük değerlerini bile görebilirsiniz,yani ortalama 0.44-0.50 aralıklarına sahiptir eski klasik tipteki flüoresan lamba balastlarındaki güç faktörü değeri.Bu değer indüktif bir yük değeridir,eski flüoresanlı klasik balastlı (Şok bobinli) sistemlerde,bu değer daha düşük indüktif güç faktörü değerine de karşılık olabilmektedir.Farklı olarak
Elektronik balastlarda ise,bobin etkisi (Şok bobini etkisi),bobinlerin ebat olarak kısmen daha küçülmesi ve anahtarlamalı devrenin en başında yer alan rezervuar elektrolitik kondansatörlerde,ac.'den dc.'ye olan doğrultmadan dolayı kullanıldığından,bileşke güç faktörü 0.60'ın daha alt sınırlarına da doğal olarak inememektedir.
*Endüstriyel Kuruluşlar
Endüstriyel kuruluşların güç faktörlerinin 0.6 – 0.9 arasında değiştiği, alt sınırın ark ocakları, kaynak makinelerı veya küçük Elektrik motorları kullanan ve aydınlatmanın floresan lambalarla yapıldığı kuruluşlarda, üst sınırın ise büyük güçte motor kullanan, aydınlatmanın da cıva buharlı lambalarla yapıldığı kuruluşlarda kullanıldığı gözlenmiştir.
Alıntıdır.Kaynak:
Kompanizasyon sistemleri ve hesapları