Röleniz varkombi ise, takibi daha uzun süreler için yapmalısınız. Bu rölenin çalışma mantığı, diğerlerinden çok farklıdır. Ayarlarında, kapasitif üst sınır ve endüktif üst sınır vardır. Röle , kompanzasyonu, kapasitif üst sınıra gelene kadar, önce kapasitif yazdırır. Hemen hemen hiç endüktif yazdırmaz( şu anda sizin değerlerinizde bunu gözlemliyorum). Kapasitif üst sınıra gelindiğinde ise, endüktif yazdırmaya başlar ve hemen hemen hiç kapasitif yazmaz. Ben okulda, normal şartlarda, kompanzasyon olmadan sistemin kapasitif çalışacağını sanmıyorum. Bunu anlamanın en güzel yolu, kompanzasyonu ve sabit grubu( özel trafolu yerse vardır) kapatıp, sayaç takibi yapmaktır. Yaklaşık 1-2 saatte kendini belli eder zaten. Bu takibi yaptığınızda, sayaç gerçekten kapasitif ilerliyorsa, o zaman gerçekten paralel bobin koymak gerekir. Ama endüktif ilerliyorsa, hemen rölenin kullanma klavuzuna bakarak, kapasitif üst sınırı düşürmek gerekir.Endüktif üst sınır da çok düşükse, biraz artırmak gerekir. Bunları yapmakta güçlük çekiyorsanız, kaeli ararsanız ( ya da forumumuz üyesi semih Bey'i arasanız) onlar da yardımcı olurlar. Ben uzun zamandır klasik röle kullanmadığım için, ayarlarını unuttum.
Bir de dengesizlik durumunu gözden geçirmenizde fayda var.