Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Çubuklar arası,çubuk boyunun 2 katından
az olmamalı .Diğer bağlantı ! , eh işte,olabilir.Sanki,saksıda topraklama !
gibi olmuş.
 

Ekli dosyalar

  • SAKSIDA TOPRAKLAMA.jpg
    69.3 KB · Görüntüleme: 27
Son düzenleme:
Kaynak nasil yapilir diye sormuyoruz. Resimdeki f8 baglanti şekli yanlişmi !!
F8 tüm topraklama cubuklarina cift şekilde bağlanarak dolaşmasi gerekmiyormu
Bu sekildeki gibi
 

Ekli dosyalar

  • 109515988_1376627905866755_3811548474666273967_n.jpg
    108.5 KB · Görüntüleme: 19
  • 20210719_232903.jpg
    445.7 KB · Görüntüleme: 19
Kaynak nasil yapilir diye sormuyoruz. Resimdeki f8 baglanti şekli yanlişmi !!
F8 tüm topraklama cubuklarina cift şekilde bağlanarak dolaşmasi gerekmiyormu
Bu sekildeki gibi
Evet çift fi 8 bakır ile ring yapmak gerekir. Cadweld kaynak yapmak zorunluluğu yok ama olursa daha iyi olur.
Elektrodlar arası mesafe kısa olduğu için yapılan işlem bir işe yaramayacaktır. Elektrodlar arası Elektrod boyunun en az 2 katı mesafe olmalı
Ek yerlerine, (çok iyi sıkılmak şartı ile) koyu kıvamda zift gibi izolasyon malzemesi uygulanabilir. Cadweld kaynakta buna gerek yok.
 

Ekli dosyalar

  • images.jpeg-5.jpg
    12.6 KB · Görüntüleme: 17
Üçgenin kapanması yararlı olur tabiki.An-
cak,çubuklar arası mesafenin,çubuk bo-
yunun 2 katından az olması halinde,bekle-
nen faydanın ! sağlanmıyacağı bilinmeli-
dir.
Yani açıklama şu şekilde :
. Toprak özgül direnci 200 ohm.metre,
.Çubuk boyu 2 mt,çapı 20 mm ise.
- Çubuklar arası 4 mt için 34 ohm,
- Çubuklar arası 1 mt için 48 ohm,
- Çubuklar arası 0,5 mt için 65 ohm
topraklama değerleri elde edilir .
 
Son düzenleme:
Ucgenin kapanmasi demissin Paratonerin kaziklari ucgen olucak diye bir kural yok . Baglanti sekli kolay oldugu icin oyle yapiliyor. 3 kazik yada 5 kazik diye bir kural yok.
Sorun f8 zin cift olarak baglanmamasi tum kaziklara cift olarak baglanir diye biliyorum. Acaba yanlismi biliyorum
 
Evet.Üçgen metodu araştırın.Artık,fi8 diye-
de birşey yok Bunların hepsi metod-
dur.İstiyen,istediğini uygular.
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    133.3 KB · Görüntüleme: 15
  • 2.jpg
    137.9 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
Sen laftan anlamıyorsun belli oldu. Kafana göre takılabilirsin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…