Bu Kırık İzolatörler Arıza Sebebi Olabilir Mi?

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
40
İyi günler arkadaşlar;

Bir hattımızda zamansız Elektrik kesintisi yaşanıyor (seyrek- 1-2 ayda veya ayda 1-2 kez), bu bir yıldan beri böyle her zaman gündüz saatlerinde oluyordu ve kesici panolarında toprak arızası veriyordu gezip bişey bulamayınca kuş vs bişeydir diyorduk. Ama gecede aniden elektrik kesilince izolatörler aklıma geldi tüm vhd lere ve gergi izolatörlerini kontrol ettim anormal durumda olanların fotoları aşağıda;

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.


Bu fotolardaki izolatörler arıza kaynağı olabilirmi?

Binalarımız eski tip büyük trafo binaları.

Ayrıca iki adet ayrı tr binasında bulunan kesicilerinde koruma röle ayarlarını ayarlattım lakin firmalarında ayarlarını düzeltmeleri gerekiyor sanırım.
Bu röle ayarları nasıl bişeydir ? çok çeşitli röleler var nasıl anlarız ayarlarının düzgünlüğünü? kontrol amaçlı.
 
meğerle izaloston kontrolu yap hatta yakın ağaç varsa kestir .
resimdeki kırık izalotör kırıktan birşey olmaz ama içerisinde çatlak varsa yağışlı.nemli ve rüzgarli havalarda şase yapar tabi en iyisi kırık izalatörleri değiştirmek
 
ikinci resimde travese tel mi değiyor yoksa ölemi gözüküyor

ag teli o. öyle görünüyor sadece.


meğerle izaloston kontrolu yap hatta yakın ağaç varsa kestir .
resimdeki kırık izalotör kırıktan birşey olmaz ama içerisinde çatlak varsa yağışlı.nemli ve rüzgarli havalarda şase yapar tabi en iyisi kırık izalatörleri değiştirmek

çatlak bir izolatör nasıl tespit edilebilir?
 
arkadaşım izalatörlerde sadece yapraklarda kırık varsa bunlara kilipton vernik sürebilirsin izole bir maddedir. diğer konuda rölelerini test ettirip hattının yüküne göre ayarlarına bakman gerekli. daha geniş bilgi istersen yardımcı olurum
 
arkadaşım izalatörlerde sadece yapraklarda kırık varsa bunlara kilipton vernik sürebilirsin izole bir maddedir. diğer konuda rölelerini test ettirip hattının yüküne göre ayarlarına bakman gerekli. daha geniş bilgi istersen yardımcı olurum

izolatörleri uygun bir zamanda yenisi ile değiştireyim en iyi çözüm budur galiba.

Bu rölelerle alakalı yüzeysel bir bilgim var, sadece işleyiş mantığını biliyorum , yani sıfır bilgi de diyebiliriz buna. Lakin bu konuda bilgi edinmek isterim.
 
çatlak izalatör tesbiti izalatörden hattı ayırırsın
izalatörün başına bir iletken tel bağlarsın sonra bu telle izalatör bağlantı cıvatası arasını meğerle izalasyon kontrolu yaparsin
 
çatlak izalatör tesbiti izalatörden hattı ayırırsın
izalatörün başına bir iletken tel bağlarsın sonra bu telle izalatör bağlantı cıvatası arasını meğerle izalasyon kontrolu yaparsin

enerji altında öğrenmenin bir yolu yok demekki. o halde bir bakım esnasında ikisinide değiştirmek en mantıklısı,
peki
1.bu tip kırılmanın sebebi ne olabilir?
2.çatlak bir izolatörün çatlağından akım geçerse izolatör patlamazmı?
 
bazı izalatörlerin hatası gece karanlığında ve sessizliğinde görünür noktalar halinde ark atar veya öter imkanın varsa gece bi gez
 
geceleri yük düşeceğinden gerilim de yükselecektir eğer çatlak varsa atlama mesafesi kısalacaktır en mantıklısı izolatörleri değiştirmek.aynı sorunu 10N1000 lerde yaşadık değiştirdikten sonra sorun kalmadı
 