Aşağıdaki durumda önceden devrede bulunan 3 adet motorun bulunduğu devreye faz koruma rölesi eklenmek isteniyor. Faz koruma rölesi için 1,5mm2 lik kablo ile ana şalter üzerinden aşağıdaki şekilde bir damar alınması sorun oluşturmayacaktır değil mi? Aynı kaynaktan yapılan paralel bağlantılar her zaman kısa devre veya herhangi bir ısınma vs durumunda küçük kısma zarar verir gibi geliyor. Bildiğiniz üzere kötü senaryoda zayıf olan kısım ilk önce gidiyor. Bu ve bunun gibi aynı kaynak üzerinden paralel alınma yolu ile yapılan bağlantılar için yorumlarınız nedir merak ettim.
Bu bağlantılarda 1 mm2 kablolar da kullanılabilir. Piyasada çogunlukla korumasız olarak uygulanmaktadır. Fakat doğrusu devrede uygun küçük akımlı sigorta olmalıdır. Ender de olsa faz koruma rolesi arizalanip kısa devre yaratabilmektedir. Devrede sigorta olmayınca da panoda kısmı veya tamamen iç ark sonucu hasar meydana gelmektedir