Aşağıda linkini verdiğim ürünü çalıştırmam gerekiyor. Fakat besleme özelliklerini çözemedim. Amerikan standartlarına göre yapılmış bir ürün. 50/60 HZ konusuna takıldım. Teknik döküman bulamıyorum. Ben bu ürünü tek faz bağlantı ile çalıştırabilirmiyim. 3 faz kullanmam gerekiyor ise, bu açıklamalar 50 veya 60HZ fark etmez çalışırım mı demek oluyor. >>> Alaska Structures: ECU: Tech <<<
Bu üniteyi çalıştırmak için nasıl bir converter seçmem gerekiyor ve nereden temin edebilirim?
Ürünün teknik özelliklerinden daha çok askeri ihtiyacı karşılamak için olduğu vurgulanmış .
frekans; 50hz'de olur,60hz'de.
Akım değeri; ısıtmada 37,8A / soğutmada 31,5A / otomatikte 37,8A
Çalışma gerilimi; 120v-208v arası.Tahminim trifaze.Trifaze ise fazlar arası 120-208v içinde özel trafo kullanmanız gerekecek.
220 - 110 olayına gelıncede bunun için dusuru trafo grubu kullanman gerekecek yanlız bunu secerken dikkatli ol kaliteli profesyonel bisey al yoksa sık sık yakarsın
Sonucta 3 phase 208 volt mu vermem gerekiyor. Yoksa monophase da calisiyor mu. Ben bu kisma takildim. Neden 120 V degerini vermis. 3 phase bir sistem ise monophase degerini vermenin anlami nedir?
Sonucta 3 phase 208 volt mu vermem gerekiyor. Yoksa monophase da calisiyor mu. Ben bu kisma takildim. Neden 120 V degerini vermis. 3 phase bir sistem ise monophase degerini vermenin anlami nedir?
usa elektrik sistemine uygun bir motor demek faz gerilimi 110 v fazlar arası 110x1.73=190 v demek yük motor heralde yıldız/üçgen 190/110 v fazlar arası gerilimdir.