Ustalar, Resimde gösterdiğim tahtanın altındaki iki adet akıllı tahta priziklemensi ile çoğullanmıştır.
priz sortinin üstteki buattan alttaki ikili prize ayri ayri indirilmesi gerekmez mi?klemens ile ikili çoğaltmak doğru bir uygulama mıdır? Yönetmelikler açısından zararı var mı? teşekkürler
aşırı akım çeken yükler bağımsız linye ile beslenmek zorunda. çamaşır mak bulaşık mak fırın şohben vb sizin örneğinizdeki gibi fazla akım çekmeyen cihazlara bir linyeden birkaç sorti bağlanabilir.
sn rezistans yanlis anlattim heralde bikac sortinin baglanmasinda sorun yok. sormak istedigim; sorti baglanti yapilacak yerin bugat mi yoksa priz yaninda yapilmasinin sorun olup olmayacagini sormak istemistim
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 58 - ILETKENLERIN VE KABLOLARIN DÖŞENMESİ
a) Genel Hükümler
a.7 - iletkenlerin bağlanması
iv) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) Ekler duvarlarda 60 mm derinlikte olmak şartıyla kasalarda, tavanlarda ise armatür veya armatüre ilişkin elemanlarla gizlenmiş kutular (buatlar) içinde yapılabilir.
Bu ekler kesinlikle klemensler ile yapılmalıdır. Anahtar-priz bağlantı uçları ek amacıyla kullanılmamalıdır.
iv) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) Ekler duvarlarda 60 mm derinlikte olmak şartıyla kasalarda, tavanlarda ise armatür veya armatüre ilişkin elemanlarla gizlenmiş kutular (buatlar) içinde yapılabilir.
Bu ekler kesinlikle klemensler ile yapılmalıdır. Anahtar-priz bağlantı uçları ek amacıyla kullanılmamalıdır.