Buchholz rölesi ile hermetik röle arasında ne farklar var bilen arkadaş var mı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selam herkese. Yeni üyeyim . Abilerim büyüklerim; Hermetik röle bağlantısı yaparken termometreden başka hangi durumlarda kesici açtırılır. Genleşme tanklı trafo larda olduğu gibi ihbar ve açma olarak hermetik röle üzerinde örnek göstererek anlatabilirmisiniz.
 
Özkankoçak Merhabalar;
Hoşgeldiniz;
Hermetik koruma rölesi yağ sıcaklığından başka iki tane daha açma sinyali verebilir,yağ seviyesi ve trafo hermetik basınç değişiminde .
Ayrıca yağ sıcaklığı için extra bir de sıcaklık alarm sinyali de kullanılabiliyor.
Yağ seviyesinin hermetik korumaya dışardan baktığınızda genelde plastik kırmızı veya beyaz bir halka gibi durur trafodaki yağ yeterli seviyede ise bu halka yağ tüpü içinde havada yüzer yağ azalınca aşağıya düşerek yağ seviye kontağını kapatır.
Hermetik basınç için ise genelde hermetik koruma cihazı içinde bir basınç ayar anahtarı vardır trafo iç basıncı bu set değerin üzerine çıkarsa trip kontağının kapatır.